Добавлено: 29 янв 2016, 17:19
Lora
Электрик сказал, что щиток маленький по размеру, поэтому там всё вместили так, как смогли. Был бы щиток больше, было бы красивее.
Кактус писал(а):Источник цитаты Про щиток в квартире то же не одназначно и АВ больших номиналов
Какие номиналы обычно используются?
Распредилительные коробки
Добавлено: 29 янв 2016, 17:27
Андрей Ingener
Сначала необходимо хотя бы примерно знать мощность приборов, потом выбираем кабель и уже после подбирает номинал автоматического выключателя.
В большинстве случаев на кабель 1,5мм.кв. ставиться АВ 10А, на кабель 2,5 мм.кв. АВ 16 А
Распредилительные коробки
Добавлено: 29 янв 2016, 17:33
Кактус
Lora писал(а):Источник цитаты Электрик сказал, что щиток маленький по размеру, поэтому там всё вместили так, как смогли
Лора - это "косорукожопый" какой то электрик - точнее, он наоборот очень пизд*****ый. На мой взгляд, понимая, что Вы ничего не смыслите, вытянет из Вас бабло - Вам это надо?! Если у Вас есть ещё время, то немного подождите, вставьте фото Щита Этажного.... и если вашей дочери 20-25, и эта хата для неё, то я и женюсь и сам всё сделаю (ну при определенных условиях (она не КРОКОДИЛ)). Не принимайте меня всерьез (кроме электрики) - я просто весёлый (хтя встретив меня на улице Вы бы сказали - БУГАГА!!! ЧУР-меня-ЧУР!!!)
Распредилительные коробки
Добавлено: 29 янв 2016, 17:34
elalex
Сначала сделал бы правильнее - УЗО, реле напряжения, а потом уже красивее. Придется рядом лепить второй.
Распредилительные коробки
Добавлено: 29 янв 2016, 18:22
Lora
Кактус писал(а):Источник цитаты Lora писал(а):Источник цитаты Электрик сказал, что щиток маленький по размеру, поэтому там всё вместили так, как смогли
Лора - это "косорукожопый" какой то электрик - точнее, он наоборот очень пизд*****ый. На мой взгляд, понимая, что Вы ничего не смыслите, вытянет из Вас бабло - Вам это надо?! Если у Вас есть ещё время, то немного подождите, вставьте фото Щита Этажного..
Ну почему же, электрик говорил все по делу. Какие задачи я ему поставила, такие и решения и озвучивал.
Щиток этажный сфотографирую.
Распредилительные коробки
Добавлено: 29 янв 2016, 18:44
Кактус
Lora, Ждём тогда. Насчет электрика - я Вам тут забубеню, тут подшаманю - это не есть хорошо. О таких только говорить можно - электрик из ЖЭКа и ему все по ровну.
Распредилительные коробки
Добавлено: 29 янв 2016, 18:54
mastervictor
И озвучите свое территориальное нахождение!
Распредилительные коробки
Добавлено: 30 янв 2016, 14:10
Lora
Сфотографировала общий щиток, электросчетчики
Распредилительные коробки
Добавлено: 30 янв 2016, 14:12
Lora
Еще фотографии
Место установки распределительных коробок
Добавлено: 30 янв 2016, 17:32
Кактус
Lora, КАТАСТРОФА!!! У Вас сейчас квартира питается от нового ввода или комбинирована? т.е. к старой проводке добавлен новый ввод или всё питание идет через Ваш новый кабель?
Место установки распределительных коробок
Добавлено: 31 янв 2016, 03:28
elalex
Lora, у Вас очень оригинальная групповая установка счетчиков. Наверно, все на первом этаже? Энергоснабжающие организации давно мечтали иметь такое.
1.Из фото мало что понятно: что где расположено, что от чего питается, где чьи автоматы, какой где материал проводов, какое где сечение. Кроме того, сильно подозреваю, в вашем доме везде медь и никакого алюминия. Чем дальше, тем Ваша ситуация оказывается сложнее и запутаннее, и я начинаю сомневаться, удастся ли распутать ее на расстоянии.
2.По мелочи. На фото общей коробки (где 8 желтеньких автоматов ИЭК) видно 2 поплавившихся клеммных соединения трубчатого типа, как я говорил. Совать в них алюминий однозначно нельзя, они для меди. Лично я их не люблю и выбрасываю отовсюду, где вижу. Я вообще не применяю клеммников.
Место установки распределительных коробок
Добавлено: 31 янв 2016, 05:05
Леопольд
elalex писал(а):....Лично я их не люблю и выбрасываю отовсюду, где вижу. Я вообще не применяю клеммников.
Выбрасываете и меняете.... На что?
Место установки распределительных коробок
Добавлено: 31 янв 2016, 05:46
elalex
Нулевые провода скручиваю и сую в рот УЗО, заземления просто скручиваю.
Место установки распределительных коробок
Добавлено: 31 янв 2016, 07:47
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты Нулевые провода скручиваю и сую в рот УЗО, заземления просто скручиваю.
О запрете скруток не Вы писали?
Где скрутки более опасны - в защитном проводнике или в нулевом?
elalex писал(а):Нулевые провода скручиваю и сую в рот УЗО.
Не каждое УЗО влезет в распределительную коробку...
Место установки распределительных коробок
Добавлено: 31 янв 2016, 08:55
Lora
Немного уточнения:
У меня новая проводка полностью в квартире. Питается через медный кабель 10. От общих счетчиков идет медный кабель 6 мм.кв. Т.е. соединяются 2 кабеля - 10 мм.кв и 6 мм.кв.
Насчет соединения алюминиевого кабеля и медного - так соединялась старая проводка.Сейчас этот кабель, который шел на кухню, нерабочий. Именно на соединении старого кабеля и алюминиевого провода немного плавилось.
Автоматы общие для всего подъезда - 63А
Т.е. таким образом при данном раскладе можно общий автомат в моей квартире поменять на 50А?? Сейчас там 63А.
Общие счетчики стоят между 2 и 3 этажом , т.к. на 1 этаже было бы и неудобно и небезопасно. У нас энергосбыт не только мечтает, но и делает))
Место установки распределительных коробок
Добавлено: 31 янв 2016, 12:11
Андрей Ingener
Какие 63 и 50, максимум на 40 А не более
Место установки распределительных коробок
Добавлено: 31 янв 2016, 12:54
elalex
Нет, не я. Я выступаю за изъятие слова "скрутки" из ПУЭ.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Где скрутки более опасны - в защитном проводнике или в нулевом?
Там, где токи бОльше, идут дольше, и материалы разные. В нулевом опаснее. Но тысячи моих живут годами, и никто на них не жалуется. Я посчитал это достаточным доказательством их эффективности.
Скрутки у меня необычные - из первоначальной косички я делаю спираль.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Не каждое УЗО влезет в распределительную коробку
В распред.коробках просто скручиваю.
Место установки распределительных коробок
Добавлено: 31 янв 2016, 14:01
Lora
Lora писал(а):Источник цитаты Немного уточнения:
У меня новая проводка полностью в квартире. Питается через медный кабель 10. От общих счетчиков идет медный кабель 6 мм.кв. Т.е. соединяются 2 кабеля - 10 мм.кв и 6 мм.кв.
Насчет соединения алюминиевого кабеля и медного - так соединялась старая проводка.Сейчас этот кабель, который шел на кухню, нерабочий. Именно на соединении старого кабеля и алюминиевого провода немного плавилось.
Автоматы общие для всего подъезда - 63А
Т.е. таким образом при данном раскладе можно общий автомат в моей квартире поменять на 50А?? Сейчас там 63А.
Общие счетчики стоят между 2 и 3 этажом , т.к. на 1 этаже было бы и неудобно и небезопасно. У нас энергосбыт не только мечтает, но и делает))
Так все же какой мощности устанавливать главный автомат?
Место установки распределительных коробок
Добавлено: 31 янв 2016, 14:12
elalex
Только не кабель, а провод. Провод - это металлическая жила, покрытая изоляцией. Несколько изолированных жил, покрытых оболочкой - кабель.
Это уже существенно лучше. Вам светит 8-9кВт, укладывайтесь, если боитесь за провод счетчика. Если не боитесь - 12-13кВт. Счетчик выдержит, за его провода не ручаюсь.
Не поменять, а выбросить. Вашим единственным вводным автоматом будет ЭКФ С63 в общем ряду около счетчика, и его придется заклеивать бумажкой с надписью "Не включать - работают люди!", если кому придется работать в квартирном щитке.
Если после ремонта вдруг этот вводной будет выбивать при КЗ в квартире (это называется неселективной защитой), и Вам это станет надоедать, нужно будет поговорить про его судьбу.
В связи с Вашей уникальной схемой расположения счетчика, в Вашем квартирном щитке однозначно не должно быть автоматов с защитной характеристикой С, исключительно В. Эти буквы ставятся перед номиналом автомата, а их смысл объяснен на форуме (тема "Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии", в конце стр.7 три графика) и в статье на сайте Админа ("Время - токовые характеристики автоматов").
Если денег маловато или жалко - ставите ИЭК, если достаточно и не жалко - бренд. Какие номиналы на какие сечения ставить - опять же из-за Вашей уникальной схемы расположения счетчика - проблема. Если сильно правильно, то нужно делать некоторые несложные измерения и расчеты в квартире. Если попроще - номиналы должны быть как можно меньше.
Место установки распределительных коробок
Добавлено: 31 янв 2016, 14:15
Леопольд
elalex писал(а):Леопольд писал(а):Источник цитаты Не каждое УЗО влезет в распределительную коробку
В распред.коробках просто скручиваю.
Сколько раз можно скрутить-раскрутить алюминиевый монопровод 2.5? И что делаете, если обломились при скрутке?