Постепенно начинают замыкать все провода в доме

Прикрепляем фото и обсуждаем ошибки электромонтажа из своей практики.
Ditrim
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 янв 2024, 23:44
Репутация: 0
Контактная информация:

Постепенно начинают замыкать все провода в доме

Сообщение Ditrim » 17 янв 2024, 01:45

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.
Частный дом, проводка в полу, по очереди начинают замыкать все провода от щитка до розеток, замыкают сразу все 3 провода между собой (земля, фаза, ноль), в начале вышла из строя одна линия, сейчас уже 5, все по очереди, провода от щитка идут в разные комнаты, висят на разных автоматах.
Обычно очередная неисправность в проводе начинается после отключения и последующего включения электричества. В некоторых случаях замыкает не только провод который идёт от щитка до розетки, но и от розетки до другой розетки.

Провода идут в разных местах, вероятность повреждения при монтаже минимальная, сечение 2.5, при этом провода освещения все работают. на розетки нагрузка не высокая, в некоторых вообще отсутствовали подключенные электроприборы. Дом новый.
Какая-то мистика, боюсь что скоро рабочих розеток в доме не останется.
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Постепенно начинают замыкать все провода в доме

Сообщение МБВ » 17 янв 2024, 07:08

Каркасник? Грызуны?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4181
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Постепенно начинают замыкать все провода в доме

Сообщение TOPMO3 » 17 янв 2024, 08:26

Ditrim писал(а):Источник цитаты ... Дом новый.
Какая-то мистика, боюсь что скоро рабочих розеток в доме не останется.
Не то что надо боитесь ... бойтесь отчета в протоколе от пожарников ... "причина случившего - КЗ (короткое замыкание) в проводке"(с).
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Ditrim
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 янв 2024, 23:44
Репутация: 0
Контактная информация:

Постепенно начинают замыкать все провода в доме

Сообщение Ditrim » 17 янв 2024, 09:17

МБВ писал(а):Источник цитаты Каркасник? Грызуны?

Нет, дом из пенобетона, на плите, провода все под стяжкой.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4181
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Постепенно начинают замыкать все провода в доме

Сообщение TOPMO3 » 17 янв 2024, 11:20

Меняйте проводку ...
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Постепенно начинают замыкать все провода в доме

Сообщение МБВ » 17 янв 2024, 12:36

Ditrim писал(а):Источник цитаты
МБВ писал(а):Источник цитаты Каркасник? Грызуны?

Нет, дом из пенобетона, на плите, провода все под стяжкой.

Промерзание? Влага? А свет?
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

Постепенно начинают замыкать все провода в доме

Сообщение sibarit » 17 янв 2024, 13:31

Свет, наверное, по потолку за натяжным спрятан?

Ditrim писал(а):Источник цитаты провода все под стяжкой

Между проводом и стяжкой еще что-то есть? Если там гофра достаточного диаметра, то перетянуть не составит труда.
Или никакой гофры нет и провода (кабели) фиксировались на арматурном каркасе той же вязальной проволокой с тем же тщанием и усилием теми же рабочими?
Провода (кабели) покупались в годами работающем электромагазине по рыночной стоимости, или достались "почти на халяву" с хорошим дисконтом от закадычных друзей?
Осуществлялась ли проверка линий внутридомовой сети мегометром перед подачей напряжения?
Последний раз редактировалось sibarit 17 янв 2024, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Ditrim
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 янв 2024, 23:44
Репутация: 0
Контактная информация:

Постепенно начинают замыкать все провода в доме

Сообщение Ditrim » 17 янв 2024, 13:41

sibarit писал(а):Источник цитаты Свет, наверное, по потолку за натяжным спрятан?

Да, верно.
МБВ писал(а):Источник цитаты
Ditrim писал(а):Источник цитаты
МБВ писал(а):Источник цитаты Каркасник? Грызуны?

Нет, дом из пенобетона, на плите, провода все под стяжкой.

Промерзание? Влага? А свет?

Свет работает, он над натяжным потолком.
Возможно влага, может какие-то из коммуникаций где то подтекают, хотя по датчикам этого не заметно, но в теории оплётка проводов должна ведь защищать их от влаги? да и есть места где провода в стенах, там всё точно сухо.


На текущий момент у меня только одна теория - что попался бракованный кабель, в котором постепенно провода между собой начинают каким-то образом контактировать, возможно состав изоляции какой-то не такой. т.к в комнатах, в которых розетки пока ещё работают - провода немного другого цвета.
Электрик который делал проводку утверждает что никаких скруток и прочего колхоза не было, провода велись цельные от щитка до розетки.
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

Постепенно начинают замыкать все провода в доме

Сообщение sibarit » 17 янв 2024, 13:45

Ditrim писал(а):Источник цитаты Да, верно.

Тогда есть возможность сняв потолок положить за ним и силовые провода.

А что по остальным вопросам?
Ditrim
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 янв 2024, 23:44
Репутация: 0
Контактная информация:

Постепенно начинают замыкать все провода в доме

Сообщение Ditrim » 17 янв 2024, 14:04

sibarit писал(а):Источник цитаты
Между проводом и стяжкой еще что-то есть? Если там гофра достаточного диаметра, то перетянуть не составит труда...

К сожалению не на все вопросы знаю ответы.
Провода покупались в ЛеруаМерлен
Находятся под стяжкой и пеноплексом как мне сказали. Гофры насколько я понял никакой нет, перетянуть к сожалению не получится.
sibarit писал(а):Источник цитаты Осуществлялась ли проверка линий внутридомовой сети мегометром перед подачей напряжения?

Сильно сомневаюсь.
sibarit писал(а):Источник цитаты
Тогда есть возможность сняв потолок положить за ним и силовые провода.

да, видимо так и придётся делать, либо под плинтусом всё тянуть и штрабить стены в местах подключения.
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

Постепенно начинают замыкать все провода в доме

Сообщение sibarit » 17 янв 2024, 14:24

Ditrim писал(а):Источник цитаты либо под плинтусом всё тянуть

Не занимайтесь ерундой. Дверные проемы и арки обходить как-то все равно придется.
И особой разницы, от пола или от потолка штробить пеноблочную стену к установочному месту, я не вижу.
Кладите по потолку - так проводка будет доступна для модернизации или расширения. И не пожалейте средств, заложите в вертикальные штробы гофру. Переложить или добавить всегда будет можно. А то, что это понадобится, я практически не сомневаюсь.
P.S. Если в доме (квартире) натяжной потолок, я всегда рекомендую класть всю проводку (и силовую, и слаботочную, и антенну) именно там.
Ditrim
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 янв 2024, 23:44
Репутация: 0
Контактная информация:

Постепенно начинают замыкать все провода в доме

Сообщение Ditrim » 25 янв 2024, 14:20

В общем может кому-то будет интересно
Выдернул кусок кабеля из стены, который замыкает, изоляция целая, но сама жила на всём её протяжении покрыта тёмными крапинками, предполагаю что провода даже находясь в изоляции пробивали между собой, хотя могу ошибаться.
Вложения
photo_2024-01-25_14-16-56.jpg
GdeRabota.ru
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 май 2024, 13:28
Репутация: 0
Контактная информация:

Постепенно начинают замыкать все провода в доме

Сообщение GdeRabota.ru » 30 май 2024, 10:19

Кажется, у вас серьезные проблемы с электропроводкой, которые требуют немедленного вмешательства. Повторное замыкание всех трех проводов (земля, фаза, ноль) может привести к серьезным последствиям, включая пожар или поражение электрическим током.

Если проблема возникает после отключения и последующего включения электричества, это может указывать на неисправность в щитке или на линии подачи электроэнергии. Возможно, имеются короткие замыкания или обрывы в проводах, которые проявляются при изменении нагрузки.

В такой ситуации крайне важно обратиться к квалифицированному электрику для тщательной диагностики и устранения проблемы. Возможно, потребуется проверить и заменить провода, а также проверить состояние щитка и автоматических выключателей. Не рекомендуется пытаться решать эту проблему самостоятельно, так как это может быть опасно для вашей безопасности и безопасности дома.

Также стоит обратить внимание на то, что провода освещения продолжают работать. Это может указывать на то, что проблема связана именно с линиями, подключенными к розеткам, а не со всей электропроводкой в целом.

Не откладывайте эту проблему в долгий ящик, так как она может стать еще более серьезной и опасной со временем.
Аватара пользователя
sotmail
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 02 ноя 2018, 09:03
Репутация: 6
Контактная информация:

Постепенно начинают замыкать все провода в доме

Сообщение sotmail » 30 май 2024, 16:15

интересно мегометром кабели стрельнуть
если менее 0,5МОм окажется, использовать их дальше нельзя по нормам. пожар может быть

Вернуться в «Ошибки электромонтажа или "как не надо делать"»

Кто сейчас на конференции