Сообщение КРХ2 » 16 янв 2024, 14:45
Счетчик то трехэлементный или двухэлементный ?
Считается что в сети 6кВ и выше нагрузка симметричная и одинаковая по фазам. Следовательно с целью экономии можно поставить двухэлементный счетчик с двумя ТТ и учет будет правильным. Снимаете векторную диаграмму с двух фаз и делаете заключение.
Если счетчик трехэлементный подключенный к двум ТТ, то опять всё считается симметричным и одинаковым током по фазам, но на фазу "В" подается ток имитирующий ток фазы "В", это сумма токов фаз "А" и "С" с обратным направлением. Снимаете векторную диаграмму непосредственно на счетчике.