Снятие векторной диаграммы на приборе учета, установленный на подстанции 110 кВ

Схемы подключения однофазных и трехфазных счетчиков, их проверка, правила установки, показания, тарифы и т.п.
IL9MIR
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 08:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Снятие векторной диаграммы на приборе учета, установленный на подстанции 110 кВ

Сообщение IL9MIR » 15 янв 2024, 08:31

Есть прибор учета, подключен через 2 трансформаторы тока. Нужно снять векторную диаграмму. Как это сделать, ведь одной фазы (Б) нет? Сам прибор учета (ПСЧ) через Пирамиду 2.0 показывает диаграмму.
Последний раз редактировалось IL9MIR 15 янв 2024, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
КРХ2
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 авг 2023, 06:15
Репутация: 2
Контактная информация:

Снятие векторной диаграммы на приборе учета, установленный на подстанции 110 кВ

Сообщение КРХ2 » 16 янв 2024, 14:45

Счетчик то трехэлементный или двухэлементный ?
Считается что в сети 6кВ и выше нагрузка симметричная и одинаковая по фазам. Следовательно с целью экономии можно поставить двухэлементный счетчик с двумя ТТ и учет будет правильным. Снимаете векторную диаграмму с двух фаз и делаете заключение.
Если счетчик трехэлементный подключенный к двум ТТ, то опять всё считается симметричным и одинаковым током по фазам, но на фазу "В" подается ток имитирующий ток фазы "В", это сумма токов фаз "А" и "С" с обратным направлением. Снимаете векторную диаграмму непосредственно на счетчике.