Подскажите по щиту управления трансформатором в СНТ.

Проектирование внешнего электроснабжения (кабельные и воздушные трассы, трансформаторные подстанции), типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Stenella
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 янв 2024, 13:57
Репутация: 0
Контактная информация:

Подскажите по щиту управления трансформатором в СНТ.

Сообщение Stenella » 14 янв 2024, 14:38

Ребята, электрики, кто понимает в этом. Подскажите пожалуйста.
В СНТ сгорел щиток управления на трансформаторе 160кВ.
Всё оборудование в собственности СНТ. У нас есть свой электрик, из дачников, который всячески
противится передаче оборудования на баланс энергосетей.
В данном случае, с его слов, он обратился к энергосетям по вопросу замены щитка и ему была озвучена сумма в 500т.р. только за работу (без оборудования).
Он заявил что сам купит всё необходимое и соберет новый щиток. После этого был объявлен сбор средств.
В итоге собрали 400т.р. которые он запросил. Оборудование куплено, щиток собран. Фото нового щитка прилагаю.
После этого был предоставлен отчет о расходе средств.
Расходы: 290500р.
За работу: 105500р.
Вопросов по работе нет, сделал быстро, подача электричества возобновилась, все довольны. Денег заработал, ну и молодец.
Хочется услышать ваше мнение о стоимости оборудования для щитка с фотографии.
Вложения
s01.jpg
Аватара пользователя
dmi8989
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 26 янв 2023, 16:16
Репутация: 1
Контактная информация:

Подскажите по щиту управления трансформатором в СНТ.

Сообщение dmi8989 » 14 янв 2024, 15:24

А Вы не запросили у него документы на приобретенные материалы и оборудование? Странно, если так.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подскажите по щиту управления трансформатором в СНТ.

Сообщение TOPMO3 » 14 янв 2024, 17:30

Странно как то, всё у Вас ... сначала ему верили на слова, а как только он всё сделал ... востановив электропитание и съэкономив, как понимаю деньги СНТ ... то сразу потерял всякое доверие. :biggrin: Поди обидно стало, что с Вами не поделился? Кто Вам мешал, самим организовывать и нанимать кого надо?
У меня и в мыслях не было ни защищать, ни обвинять кого либо ... но Ваше обращение, после уже сделанного - похоже на банальную попытку "кинуть" человека. :hmm:
Насчет стоимости ... сходите на любой сайт торгующих электрооборудованием или можете обратиться в те-же энергосети и узнать у них.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Stenella
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 янв 2024, 13:57
Репутация: 0
Контактная информация:

Подскажите по щиту управления трансформатором в СНТ.

Сообщение Stenella » 14 янв 2024, 18:31

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Странно как то, всё у Вас ... сначала ему верили на слова, а как только он всё сделал ... востановив электропитание и съэкономив, как понимаю деньги СНТ ... то сразу потерял всякое доверие. :biggrin: Поди обидно стало, что с Вами не поделился? Кто Вам мешал, самим организовывать и нанимать кого надо?
У меня и в мыслях не было ни защищать, ни обвинять кого либо ... но Ваше обращение, после уже сделанного - похоже на банальную попытку "кинуть" человека. :hmm:
Насчет стоимости ... сходите на любой сайт торгующих электрооборудованием или можете обратиться в те-же энергосети и узнать у них.

Странные у вас мысли, не иначе по себе мерите. У нас в основном пожилые люди, которые мало понимают в этом. Все собранные деньги сразу отдали электрику. Но в дальнейшем люди хотят передать имущество сетевой компании МОЭСК и иметь дело с ними. Я в этой теме обратилась к электрикам, которые понимают в этом. Если вы считаете, что за сборку такого щитка МОЭСК мог запросить полмилиона рублей и мы здорово сэкономили, вам не следовало отвечать в этой теме.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подскажите по щиту управления трансформатором в СНТ.

Сообщение TOPMO3 » 14 янв 2024, 19:10

Stenella писал(а):Источник цитаты Если вы считаете, что за сборку такого щитка МОЭСК мог запросить полмилиона рублей и мы здорово сэкономили, вам не следовало отвечать в этой теме.
Если Вы считали, что он наврал Вам и МОЭСК не мог запрашивать такую сумму, зачем Вы, собирали и отдавали ему деньги?
И вообще, какой смысл писать и спрашивать такое на форуме ... может есть смысл обратиться в СК (следственный комитет) или в МВД ... может он и вправду обманул Вас ... у Вас имеется договор на прокупку оборудования и производство ремонтных работ? Если имеется, идите с ним к юристам, а не на форум, где даются советы как подключать проводочки и приборы, а ни как не рассматриваются дела по мошеничеству. :pardon:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Подскажите по щиту управления трансформатором в СНТ.

Сообщение МБВ » 14 янв 2024, 19:20

Нормальные люди всё делают дешево, быстро, качественно. Но заказчик может выбрать только 2 условия. Здесь внешне качество на 4+, срока 2-3 месяца у работяги не было (подозреваю). По этому дешево быть не может.
Что мешает переписать шильдики и погуглить среднюю цену. Добавить коэффициент срочности. Работа для школьника старших классов.
И из личного: автоматы КЭАЗ ещё та лоторея. Но ценник ого.
Stenella
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 янв 2024, 13:57
Репутация: 0
Контактная информация:

Подскажите по щиту управления трансформатором в СНТ.

Сообщение Stenella » 14 янв 2024, 19:29

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты у Вас имеется договор на прокупку оборудования и производство ремонтных работ?

Там не до договоров было. На улице было -22 и не всем зимующим было куда уехать. Готовы были отдать последнее. О деньгах никто не жалеет. Всё , чего хочется, это набрать аргументов для передачи оборудования на баланс энергосетей. Поэтому хочется услышать мнение профи, о всех этих страшилках об апетитах энерогосетей и о реальной (приблизительной) стоимости этой работы. А может мы и правда круто сэкономили. И не надо никуда переходить, а каждый раз чинить за свой счет силами своего электрика.
Аватара пользователя
Олегыч
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 24 дек 2023, 15:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Подскажите по щиту управления трансформатором в СНТ.

Сообщение Олегыч » 16 янв 2024, 11:52

Вряд ли это оборудование стоит 290 штук . И за работу он очень много взял.
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Подскажите по щиту управления трансформатором в СНТ.

Сообщение МБВ » 16 янв 2024, 13:12

Дорога ложка к обеду.
Пишете заявку в МОЭСК, через 30 дней получаете договор, в котором срок исполнения 6 месяцев.
Или ищете того, кто бесплатно сделает схему, расчёт, в минус 20 объедет всё Подмосковье, скомплектует. Тогда монтаж будет в двое дешевле.
Ну и вопрос оплаты решал не электрик, а заказчик (собрание, правление). Заказчик принял решение, электрик исполнил его волю. Сейчас то к кому претензии?
Аватара пользователя
Олегыч
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 24 дек 2023, 15:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Подскажите по щиту управления трансформатором в СНТ.

Сообщение Олегыч » 16 янв 2024, 13:47

МБВ, как раз электрик мутил , почитайте )). Соглашусь - безвыходность !
Аватара пользователя
Олегыч
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 24 дек 2023, 15:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Подскажите по щиту управления трансформатором в СНТ.

Сообщение Олегыч » 16 янв 2024, 15:54

Я не хочу ни кого обидеть , но вопрос был задан / на….ли или нет !!! На… Бали ! Я к тому , с что с Тормозом не сошлись во мнении то что ответы расплывчатые !!! На конкретные вопросы , отвечайте конкретно , парни ₽)! Это важно !!!! Да и Тормоз , без обид , ты не читал я тебе норм ответил ….
Аватара пользователя
Олегыч
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 24 дек 2023, 15:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Подскажите по щиту управления трансформатором в СНТ.

Сообщение Олегыч » 16 янв 2024, 16:00

Если все не довольны моим появлением , я выйду из чата ! Но отвечайте пожалуйста конкретно и по факту !!! Парни , расплывчато в оснавном получается))! Я во многом тоже не шарю , да так же как и вы ! Но мы пытаемся выходить на новый уровень , и это норм ! Ну давайте это делать конкретно а не общеми фразами !
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Подскажите по щиту управления трансформатором в СНТ.

Сообщение МБВ » 16 янв 2024, 16:44

Чë шуметь то. Думаю, НИКТО, даже автор, не знает всех слагаемых данного события. Если бы знал, не задавал вопрос. Вы требуете конкретного решения задачи, когда сами не знаете еë условий. Вы всегда узнаëте цену товара после оплаты? И время течёт по разному, зависит от того, по какую сторону туалета Вы стоите.
Можно было сделать дешевле, после того как разморозили отопление, водопровод и септики. А раз на это жалоб нет, то жму руку тому человеку, который взял на себя ответственность решить проблему. Включите телевизор: большинству на... Ть, что люди замерзают целыми городами.
Аватара пользователя
Олегыч
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 24 дек 2023, 15:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Подскажите по щиту управления трансформатором в СНТ.

Сообщение Олегыч » 16 янв 2024, 16:48

МБВ, про на… ть да )) точьно. Но он спросил про аппетит , не сильно он разошолся !? Я считаю до…я ))
Аватара пользователя
Олегыч
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 24 дек 2023, 15:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Подскажите по щиту управления трансформатором в СНТ.

Сообщение Олегыч » 16 янв 2024, 16:50

Ну не стоит , не материал , ни работа столько ! Ну реально же ?!
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Подскажите по щиту управления трансформатором в СНТ.

Сообщение МБВ » 16 янв 2024, 17:01

Олегыч писал(а):Источник цитаты Ну не стоит , не материал , ни работа столько ! Ну реально же ?!

Согласен. Но за сколько Вы, прямо сейчас, готовы работать на морозе трое суток? Пока кого то уговоришь, лето настанет.
Аватара пользователя
Олегыч
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 24 дек 2023, 15:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Подскажите по щиту управления трансформатором в СНТ.

Сообщение Олегыч » 16 янв 2024, 17:09

МБВ, ну это другой вопрос )) .
Аватара пользователя
Олегыч
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 24 дек 2023, 15:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Подскажите по щиту управления трансформатором в СНТ.

Сообщение Олегыч » 16 янв 2024, 17:19

Но ихний электрик -Гандон !!!!!!! Он же там живет и так поступает !
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Подскажите по щиту управления трансформатором в СНТ.

Сообщение МБВ » 16 янв 2024, 18:06

Ну сколько бы у Вас совести не было, её на таблетки в аптеке не поменяешь.

Вернуться в «Проектирование внешнего электроснабжения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость