5ти жильный кабель, использование 4х жил для фазы и 0

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
DimShir
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 янв 2024, 20:48
Репутация: 0
Контактная информация:

5ти жильный кабель, использование 4х жил для фазы и 0

Сообщение DimShir » 12 янв 2024, 20:55

Всех приветствую! Вопрос знатокам.
Суть: В квартиру имеется вводной кабель круглый 5х1.5
Пока нет возможности менять, но хочется попробовать увеличить его пропускную способность)

Вопрос - могу ли я использовать сразу по 2 жилы для фазы и 0 соответственно. И как в таком случае будет считаться сечение, 1.5х2, то бишь по 3 квадратам суммарно побежит ток?

Вопрос 2, как правильнее осуществить подключение, если на первый вопрос ответ да. Повторюсь, кабель круглый, жилы в нём взавивку идут, не будет ли нагрева жил при работе?

Первый вариант - 2 жилы рядом на фазу и 2 жилы рядом на 0 (картинка 1)
1.png

Второй вариант - жила фаза - жила 0 - жила фаза - жила 0 (картинка 2)
2.png
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

5ти жильный кабель, использование 4х жил для фазы и 0

Сообщение МБВ » 12 янв 2024, 21:46

1. Да, как самый крайний случай. Сечение, с какой то погрешностью удвоится.
2. Не имеет значения.
DimShir
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 янв 2024, 20:48
Репутация: 0
Контактная информация:

5ти жильный кабель, использование 4х жил для фазы и 0

Сообщение DimShir » 12 янв 2024, 21:56

МБВ писал(а):Источник цитаты 1. Да, как самый крайний случай. Сечение, с какой то погрешностью удвоится.
2. Не имеет значения.


Спасибо за ответ!
1.Да, как раз такой случай. Кабель уже заложен, а поменять будет целесообразно только уже к ремонту квартиры.
Из нагрузки пиковая это кондей, стиралка, микроволновка и чайник, могут быть одновременно включены, вот как раз для таких случаев и хочется заложить запас.
2. Мне кажется по первой схеме оно как-то правильнее будет)