МБВ писал(а):Источник цитаты Подключаете L1, N. Получаете однофазную 4кВт.
sibarit писал(а):Источник цитаты Если подключить только L1 и N, то получите вентилятор. Мотор будет гонять холодный воздух.
Для нагрева общую точку всех нагревательных элементов соединяете с N.
L1, L2 и L3 на клеммнике перемыкаете между собой и подаете в эту точку фазу.
P. S. Имейте в виду, что ток при однофазном подключения будет значительный (сумма мощностей трех нагревателей деленная на 230).
sibarit писал(а):Источник цитаты Что значит нет никакого смысла? Завеса по сути однофазная (мотор и термостат работают только от фазы L1). Трехфазная схема использована с целью увеличить ее мощность (L2 и L3 подключены только к нагревателям), т.к. для однофазного подключения ее мощность очень велика (кстати, какова мощность каждого ТЭНа?)
Выключатели SA2 и SA3 включенные одновременно будут включать завесу на полную мощность (будут включены все три ТЭНа). Если будет включен только один из них - завеса выдаст 2/3 от максимальной мощности (два ТЭНа).
sibarit писал(а):Источник цитаты Взглянул на шильдик - каждый ТЭН по 4 кВт. При однофазном подключении на максимальной мощности ток составит 52 ампера...
Автоматический выключатель 63А и провод медь сечением не менее 10 кв.мм.
Можно подключить два ТЭНа последовательно и получить с них 2 кВт. Третий оставить как есть (4кВт). Таким образом будут две ступени, 2 кВт и 4 кВт. При включении обеих - 6кВт. И кабель 4 кв.мм. и автомат 32А.