тепловая завеса 380 подключить в 220

Вопросы от того, кто, мало сталкивался с темами электричества. Просьба к профессионалам стараться отвечать просто и понятно для людей без профильного образования.
sir.doctor
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 янв 2024, 17:43
Репутация: 0
Контактная информация:

тепловая завеса 380 подключить в 220

Сообщение sir.doctor » 08 янв 2024, 17:58

Всем привет.Помогите,пожалуйста с вопросом.Бьюсь уже 2 месяца,а по этой завесе ни где нет информации.Есть ли возможность эту завесу подключить к 220 в.Хочу отопить гараж.А тянуть 380 мне одному-накладно.Причем,на шильдике движка написано 220 в
Вложения
IMG_20240108_175058.jpg
IMG_20231227_222133.jpg
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

тепловая завеса 380 подключить в 220

Сообщение МБВ » 08 янв 2024, 18:09

Подключаете L1, N. Получаете однофазную 4кВт.
sir.doctor
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 янв 2024, 17:43
Репутация: 0
Контактная информация:

тепловая завеса 380 подключить в 220

Сообщение sir.doctor » 08 янв 2024, 18:34

МБВ писал(а):Источник цитаты Подключаете L1, N. Получаете однофазную 4кВт.

А остальные не получится?
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

тепловая завеса 380 подключить в 220

Сообщение sibarit » 08 янв 2024, 18:47

Если подключить только L1 и N, то получите вентилятор. Мотор будет гонять холодный воздух.
Для нагрева общую точку всех нагревательных элементов соединяете с N.
L1, L2 и L3 на клеммнике перемыкаете между собой и подаете в эту точку фазу.
P. S. Имейте в виду, что ток при однофазном подключения будет значительный (сумма мощностей трех нагревателей деленная на 230).
sir.doctor
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 янв 2024, 17:43
Репутация: 0
Контактная информация:

тепловая завеса 380 подключить в 220

Сообщение sir.doctor » 08 янв 2024, 19:09

sibarit писал(а):Источник цитаты Если подключить только L1 и N, то получите вентилятор. Мотор будет гонять холодный воздух.
Для нагрева общую точку всех нагревательных элементов соединяете с N.
L1, L2 и L3 на клеммнике перемыкаете между собой и подаете в эту точку фазу.
P. S. Имейте в виду, что ток при однофазном подключения будет значительный (сумма мощностей трех нагревателей деленная на 230).

Получается-в регуляторе нет никакого смысла и его можно убрать вообще?
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

тепловая завеса 380 подключить в 220

Сообщение sibarit » 08 янв 2024, 19:20

Что значит нет никакого смысла? Завеса по сути однофазная (мотор и термостат работают только от фазы L1). Трехфазная схема использована с целью увеличить ее мощность (L2 и L3 подключены только к нагревателям), т.к. для однофазного подключения ее мощность очень велика (кстати, какова мощность каждого ТЭНа?)
Выключатели SA2 и SA3 включенные одновременно будут включать завесу на полную мощность (будут включены все три ТЭНа). Если будет включен только один из них - завеса выдаст 2/3 от максимальной мощности (два ТЭНа).
sir.doctor
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 янв 2024, 17:43
Репутация: 0
Контактная информация:

тепловая завеса 380 подключить в 220

Сообщение sir.doctor » 08 янв 2024, 19:32

sibarit писал(а):Источник цитаты Что значит нет никакого смысла? Завеса по сути однофазная (мотор и термостат работают только от фазы L1). Трехфазная схема использована с целью увеличить ее мощность (L2 и L3 подключены только к нагревателям), т.к. для однофазного подключения ее мощность очень велика (кстати, какова мощность каждого ТЭНа?)
Выключатели SA2 и SA3 включенные одновременно будут включать завесу на полную мощность (будут включены все три ТЭНа). Если будет включен только один из них - завеса выдаст 2/3 от максимальной мощности (два ТЭНа).

Ну если 3 тэна 12квт то мощность одного-4 квт
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

тепловая завеса 380 подключить в 220

Сообщение sibarit » 08 янв 2024, 19:35

Взглянул на шильдик - каждый ТЭН по 4 кВт. При однофазном подключении на максимальной мощности ток составит 52 ампера...
Автоматический выключатель 63А и провод медь сечением не менее 10 кв.мм.

Можно подключить два ТЭНа последовательно и получить с них 2 кВт. Третий оставить как есть (4кВт). Таким образом будут две ступени, 2 кВт и 4 кВт. При включении обеих - 6кВт. И кабель 4 кв.мм. и автомат 32А.
sir.doctor
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 янв 2024, 17:43
Репутация: 0
Контактная информация:

тепловая завеса 380 подключить в 220

Сообщение sir.doctor » 09 янв 2024, 21:04

sibarit писал(а):Источник цитаты Взглянул на шильдик - каждый ТЭН по 4 кВт. При однофазном подключении на максимальной мощности ток составит 52 ампера...
Автоматический выключатель 63А и провод медь сечением не менее 10 кв.мм.

Можно подключить два ТЭНа последовательно и получить с них 2 кВт. Третий оставить как есть (4кВт). Таким образом будут две ступени, 2 кВт и 4 кВт. При включении обеих - 6кВт. И кабель 4 кв.мм. и автомат 32А.

Огромное спасибо!!!

Вернуться в «Вопросы от "чайника"»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость