Олегыч писал(а):Источник цитаты Обычная розетка с вилкой может греться ( из за плохого контакта), есть для этого свои розетка и вилка. Если кабель 3»2.5 медный он выдержит 3,5 кВт. А электрик возможно не хочет подрубать к линии где чайник и т д. По этому и говорит что тянуть надо .
sibarit писал(а):Источник цитаты Какова вероятность того, что все конфорки индукционной панели и все ТЭНы духового шкафа будут включены одновременно на полную мощность?
Поинтересуйтесь у шеф-повара...
sibarit писал(а):Источник цитаты Две конфорки 2 кВт включенные на полную мощность и духовой шкаф также включенный на полную мощность в сумме будут потреблять 32 ампера.
Олегыч писал(а):Источник цитаты Плохая затея ! Нет гарантии что будет только 2 комфорки включены а не более ! Автомат расчитывается так 2000 вт+2000 вт + 2000 вт + 1600вт + 3500вт духовой шкаф = 11 100 вт делим на 220вольт = 50 ампер! Не думайте что у кого-то руки не дойдут до остальных комфорок и шкафа )) и будут они все включены (( . Хоть это и пиковая нагрузка пощитана 50 ампер. У вас ,патовая , ситуация !
Олегыч писал(а):Источник цитаты Ну тут вряд ли грамотный человек посоветует подрубить все на кабель 3*6 ! Это уже ваши риски !!!
Гость2345 писал(а):Источник цитаты
Т.е. самый лучший вариант в данной ситуации запитать духовой шкаф на линию с варочной панелью? Правильно я понимаю?
При условии, что будут одновременно работать 2 комфорки самые большие и духовой шкаф на полную катушку. И максимум, что может случится, если включатся все 4 комфорки с духовым шкафом, то просто выбьет автомат, а не сгорит проводка?