Можно ли так подключить счётчики?

Схемы подключения однофазных и трехфазных счетчиков, их проверка, правила установки, показания, тарифы и т.п.
Георгий 41/82
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 дек 2023, 14:40
Репутация: 0
Контактная информация:

Можно ли так подключить счётчики?

Сообщение Георгий 41/82 » 29 дек 2023, 17:14

Можно ли фазу подключать шлейфом, и нулевой проводник подключать шлейфом?
Вложения
IMG_20231229_221142.jpg
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Можно ли так подключить счётчики?

Сообщение МБВ » 29 дек 2023, 19:03

Нет, нельзя. Для этого есть:
Вложения
A6473EDFE84DCF45C859CBC0EE21575A.jpg
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Можно ли так подключить счётчики?

Сообщение TOPMO3 » 29 дек 2023, 22:16

Георгий 41/82 писал(а):Источник цитаты Можно ли фазу подключать шлейфом, и нулевой проводник подключать шлейфом?
Я думаю, такое подключение, контролеры не примут ... вполне могут аргументировать пунктом ПУЭ ... (1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.).
В Вашей схеме "пайкой" является промежуточный счетчик (в котором два проводника на одной клемме). :pardon:
И вообще ... в левой части схемы, в случае обрыва (или пропадание контакта) общего нуля ... нагрузки двух счетчиков, окажутся подключены к 380 вольт ... :negative:
Смеюсь последний ... тормоз однако!