Поиск замыканий на землю одной жилы в сетях с изолированной нейтралью.

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках выше 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
Инженер
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 дек 2023, 09:24
Репутация: 0
Откуда: Дагестан, Каспийск
Контактная информация:

Поиск замыканий на землю одной жилы в сетях с изолированной нейтралью.

Сообщение Инженер » 19 дек 2023, 10:09

Местные горэлектросети попросили помочь найти место пробоя одной жилы на броню в кабельной линии 6кВ.. Помочь не смог, так как местные горе-кабельщики не ставят заземляющие броню перемычки в муфтах (сдают в пунктах приёма цвет.мета).
На кабельной линии, длиной 800 метров, 5-6 муфт, акустика не слышна даже с применением слухачей на пьезоэлементах. Сигнал ведёт по площадям. Изоляцию до минимальной дожечь не получается.
Инженер
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 дек 2023, 09:24
Репутация: 0
Откуда: Дагестан, Каспийск
Контактная информация:

Поиск замыканий на землю одной жилы в сетях с изолированной нейтралью.

Сообщение Инженер » 19 дек 2023, 10:13

Местные горэлектросети попросили помочь найти место пробоя одной жилы на броню в кабельной линии 6кВ.. Помочь не смог, так как местные горе-кабельщики не ставят заземляющие броню перемычки в муфтах (сдают в пунктах приёма цвет.мета).
На кабельной линии, длиной 800 метров, 5-6 муфт, акустика не слышна даже с применением слухачей на пьезоэлементах. Сигнал ведёт по площадям. Изоляцию до минимальной дожечь не получается.
20 лет работаем и такой случай впервые. Прошу совета каким методом работать.
Инженер
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 дек 2023, 09:24
Репутация: 0
Откуда: Дагестан, Каспийск
Контактная информация:

Поиск замыканий на землю одной жилы в сетях с изолированной нейтралью.

Сообщение Инженер » 19 дек 2023, 10:26

Местные горэлектросети попросили помочь найти место пробоя одной жилы на броню в кабельной линии 6кВ.. Помочь не смог, так как местные горе-кабельщики не ставят заземляющие броню перемычки в муфтах (сдают в пунктах приёма цвет.мета).
На кабельной линии, длиной 800 метров, 5-6 муфт, акустика не слышна даже с применением слухачей на пьезоэлементах. Сигнал ведёт по площадям. Изоляцию до минимальной дожечь не получается.
20 лет работаем и такой случай впервые. Прошу совета каким методом работать.
Р-5-13 явного повреждения не показывает.
За любые ответы (кроме эмоциональных) спасибо.
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Поиск замыканий на землю одной жилы в сетях с изолированной нейтралью.

Сообщение МБВ » 19 дек 2023, 13:27

Мульти частотный трассоискатель по растеканию. Но всегда бывает место и фон работают против.
Инженер
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 дек 2023, 09:24
Репутация: 0
Откуда: Дагестан, Каспийск
Контактная информация:

Поиск замыканий на землю одной жилы в сетях с изолированной нейтралью.

Сообщение Инженер » 20 дек 2023, 13:48

Посмотрел в интернете принцип работы таких приборов. Что-то похожее на метод замеров разности потенциалов, который мы пробовали применить.
К сожалению этот метод не приемлем, т.к. в районе предполагаемого повреждения много металлических труб (водопроводных и центральное отопление), которые играют роль своеобразного экрана.

Вернуться в «Измерения и испытания выше 1000 (В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

cron