Распред коробка на 10 пар

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
MASHINE56
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 дек 2023, 15:10
Репутация: 0
Контактная информация:

Распред коробка на 10 пар

Сообщение MASHINE56 » 18 дек 2023, 15:17

Доброго времени суток! Нужен совет по монтажу распредкоробки в комнате! Имеем одну распредкоробку на комнату, к ней подходит 6 розеток 3*2.5 и одна 3*4, ввод 3*6, освещение одна пара от светильников и одна пара от выключателя. Итого имеем 10 концов в одной распредкоробке. Вопрос: каким лучше способом их между собой соединить?
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 71
Контактная информация:

Распред коробка на 10 пар

Сообщение МБВ » 18 дек 2023, 15:57

Соединив всё в одной распредкоробке Вы рискуете. Меняя лампу в светильнике есть вероятность перекрута проводов в патроне, а это 0,5 китайских кв. мм. Ждите "бух" в светильнике, в потолке, в стене или др. так как вводной автомат догадываюсь ого-го какого тока. Замените распредкоробку на ЩРВ с автоматами для защиты каждой группы. Лучше несколько раз взвести автомат, чем менять проводку или дом.
MASHINE56
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 дек 2023, 15:10
Репутация: 0
Контактная информация:

Распред коробка на 10 пар

Сообщение MASHINE56 » 18 дек 2023, 18:00

МБВ писал(а):Источник цитаты Соединив всё в одной распредкоробке Вы рискуете. Меняя лампу в светильнике есть вероятность перекрута проводов в патроне, а это 0,5 китайских кв. мм. Ждите "бух" в светильнике, в потолке, в стене или др. так как вводной автомат догадываюсь ого-го какого тока. Замените распредкоробку на ЩРВ с автоматами для защиты каждой группы. Лучше несколько раз взвести автомат, чем менять проводку или дом.

Подскажите на какие группы разбить?
MASHINE56
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 дек 2023, 15:10
Репутация: 0
Контактная информация:

Распред коробка на 10 пар

Сообщение MASHINE56 » 18 дек 2023, 18:04

МБВ писал(а):Источник цитаты Соединив всё в одной распредкоробке Вы рискуете. Меняя лампу в светильнике есть вероятность перекрута проводов в патроне, а это 0,5 китайских кв. мм. Ждите "бух" в светильнике, в потолке, в стене или др. так как вводной автомат догадываюсь ого-го какого тока. Замените распредкоробку на ЩРВ с автоматами для защиты каждой группы. Лучше несколько раз взвести автомат, чем менять проводку или дом.

Вводной ДИФ на 32А, Сколько автоматов нужно?
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 71
Контактная информация:

Распред коробка на 10 пар

Сообщение МБВ » 18 дек 2023, 23:31

Свет 10А, ввг 3х1,5
Элплита 25А ввг 3х4,0 (проверьте мощность плиты)
Розетки 16А ввг 3х2,5 (если устроит не более 3,5кВт в сумме на 6 розеток)
Вводной 32А можно не ставить, если АД-32 не в другом помещении.
Это с запасом на все косяки, ошибки расчетов, китайские сечения проводов, не медную медь и т.п.
Я предпочитаю раз в год хлопнуть автоматом, чем гадать выдержит/не выдержит, греется/не греется, сгорит/не сгорит.
MASHINE56
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 дек 2023, 15:10
Репутация: 0
Контактная информация:

Распред коробка на 10 пар

Сообщение MASHINE56 » 19 дек 2023, 00:02

МБВ писал(а):Источник цитаты Свет 10А, ввг 3х1,5
Элплита 25А ввг 3х4,0 (проверьте мощность плиты)
Розетки 16А ввг 3х2,5 (если устроит не более 3,5кВт в сумме на 6 розеток)
Вводной 32А можно не ставить, если АД-32 не в другом помещении.
Это с запасом на все косяки, ошибки расчетов, китайские сечения проводов, не медную медь и т.п.
Я предпочитаю раз в год хлопнуть автоматом, чем гадать выдержит/не выдержит, греется/не греется, сгорит/не сгорит.

Благодаря вашему совету планирую:
Дух. шкаф 16А
Теплый пол 16А
Посудомойка 16А
Свет+вытяжка 16А
Остальные розетки 16А
Ввод Диф на 32А (ввод идет напрямую от счетчика т.к. замена проводки идет по комнатам, старая было аллюм)
MASHINE56
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 дек 2023, 15:10
Репутация: 0
Контактная информация:

Распред коробка на 10 пар

Сообщение MASHINE56 » 19 дек 2023, 00:02

MASHINE56 писал(а):Источник цитаты
МБВ писал(а):Источник цитаты Свет 10А, ввг 3х1,5
Элплита 25А ввг 3х4,0 (проверьте мощность плиты)
Розетки 16А ввг 3х2,5 (если устроит не более 3,5кВт в сумме на 6 розеток)
Вводной 32А можно не ставить, если АД-32 не в другом помещении.
Это с запасом на все косяки, ошибки расчетов, китайские сечения проводов, не медную медь и т.п.
Я предпочитаю раз в год хлопнуть автоматом, чем гадать выдержит/не выдержит, греется/не греется, сгорит/не сгорит.

Благодаря вашему совету планирую:
Дух. шкаф 16А
Теплый пол 16А
Посудомойка 16А
Свет+вытяжка 16А
Остальные розетки 16А
Ввод Диф на 32А (ввод идет напрямую от счетчика т.к. замена проводки идет по комнатам, старая было аллюм)

Так норм будет?
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 71
Контактная информация:

Распред коробка на 10 пар

Сообщение МБВ » 19 дек 2023, 00:13

Если проводка выполнена любым ввг 3х2,5 мм, то очень хорошо. Если 3х1,5 мм, то где-то может и греться.
MASHINE56
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 дек 2023, 15:10
Репутация: 0
Контактная информация:

Распред коробка на 10 пар

Сообщение MASHINE56 » 19 дек 2023, 00:16

МБВ писал(а):Источник цитаты Если проводка выполнена любым ввг 3х2,5 мм, то очень хорошо. Если 3х1,5 мм, то где-то может и греться.

Меньше 2.5мм нет кроме вытяжки(она на 1.5мм), на духовой шкаф 4.0мм! Спасибо огромное за совет!!!

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя