Я считаю, что должны были на 25 А ... https://energoconsult.spb.ru/blog/kakoj ... kvt-3-fazy.Курама писал(а):Источник цитаты 1) на дом выделено 15кв 380в но автомат на столбе с счетчиком стоит всего на 16а (ставили электрики при подключении дома) а это вроде как всего 10,5кв или я ошибаюсь?
Не знаю, где Вас учили ... систему заземления никогда (в частном секторе) не запрещали ... все нормативы (ГОСТ_ы, Правила) рекомендуют TN-C-S, ТТ - разрешается при невозможности использовать первое ... выбор производится собственником.2) нас учили что земля и ноль должны быть раздельные как я понимаю сейчас это называется т-т заземления и оно запрещено или я что то путаю?
Пропажа одной фазы ... при однофазных РН - "убьёт" двигатель ... а при трехфазном РН весь дом оставит без энергии ... поиск компромисса - это и есть "разработка схемы" .3) после входного автомата планирую установить реле напряжение на каждую фазу (3 шт получается) после через крос модуль разбивка на группы и тут вроде все понятно максимально равномерео размазываем нагрузку по фазам но не понятен момент с 3-х фазной линией (планируется 2 линии одна на котёл вторая для станка) получается если сработает одно из реле то останется только 2 фазы на линии а это вроде как способно убить движок.