МБВ писал(а):Источник цитаты Вместо R1 поставьте SSR. Но помните про полярность. Если непонятна схема, то контроллером не рискуйте.
МБВ писал(а):Источник цитаты Вместо R1 поставьте SSR. Но помните про полярность. Если непонятна схема, то контроллером не рискуйте.
МБВ писал(а):Источник цитаты Вполне возможно, что контроллер потянет Ваше оборудование напрямую, в паспорте указано, что есть защита от перегрузки.
шнек не будет работать постоянно,если сложить вент и насос,то получится 1050 вт,а вот если прибавить временную работу шнека,получится пиковая перегрузка.МБВ писал(а):Источник цитаты Вполне возможно, что контроллер потянет Ваше оборудование напрямую, в паспорте указано, что есть защита от перегрузки.
МБВ писал(а):Источник цитаты Учитывая, что шнек это индуктивная рваная по мощности нагрузка, надо реле.
МБВ писал(а):Источник цитаты До 2-3 кВт пойдёт. По первой схеме выше. Стабилитрон можно заменить на 7-10 вольт для гарантированного включения. И главное полярность.