Какого сечения кабель оптимален для подключения электрокотла 9квт?

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
wim91
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 дек 2023, 19:02
Репутация: 0
Контактная информация:

Какого сечения кабель оптимален для подключения электрокотла 9квт?

Сообщение wim91 » 10 дек 2023, 19:09

Здравствуйте. Нужно повесить котел 9квт по трехфазному соединению. Электрик говорит нужно 6мм2 сечение кабель, я сомневаюсь, посмотрел таблички с нагрузками по жилам, пришел к выводу, что и 2.5 мм2 кабеля должно хватить, но на всякий случай думаю 4мм2 должно хватить? Электрик сказал 4 мало будет греться… подскажите в итоге как лучше сделать, и экономически целесообразно, а также подскажите какой автомат на котел будет достаточным? 25? 32?40?
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 43
Контактная информация:

Какого сечения кабель оптимален для подключения электрокотла 9квт?

Сообщение sibarit » 10 дек 2023, 19:33

Автомат защищает кабель, а не котел.
Если 2,5 кв.мм., то 25А
Если 4, то 32А
Если 6, то 40А.
Для трехфазной нагрузки суммарной мощностью 9 кВт любой из перечисленных подойдет т.к. всего 14 ампер.