Вопросы по Вашей схеме ... возможно я не всё понимаю, мне ведь не видно, что у Вас там имеется.
1. При рисовании, Вы учитывали то, что схемы и приборы на ней (
например ... реле с его контактами) рисуются так, как будто, на данный момент они без напряжения (
питание отсутствует по всей схеме)? ... до Вашего ответа, будем считать, что знаете ...
2. Почему контроль наличия напряжения в сети, производится только одной фазы (
у Вас это фаза С)?
3. Какой смысл или какую функцию выполняет НО_контакт KV1 ...? Вижу что подает питание на катушки двух реле KP (
промежуточный) и KT ... почему их нельзя подключить, напрямую к фазе С ?
4. Для чего, к одному и тому же контакту моторного автомата (
далее - М_АВ) требуется подавать фазу и от сети (
контакт реле КТ1) и от генратора (
контакт реле KV1) ... он у Вас как работает? За счет чего реверсируется его работа? Сколько уходит времени, на его включение или отключение (
предположу, что несколько десятков секунд) ... кстати, для того, чтобы сжечь обмотки генератора, сетевым напряжением, достаточно будет 4_ех
миллисекунд! Разницу ощущаете?
Еще много вопросов ... просто уже лень их писать ... схема Ваша показывает Ваш уровень знаний (
извините, без обид) ...
Короче ... надо от сети отключаться контактором, который будет управляться схемой контроля наличия фаз (
СКФ) ... СКФ совместно с отключенным контактором сети (
КС - далее) должны давать разрешение контроллеру, на запуск генератора и подключение нагрузки.
При появлении напряжения в сети, СКФ должна дать команду контроллеру на отключение М_АВ ... только после того, как М_АВ отключится, СКФ должен подать команду на включение КС (
контактор сети).
Схему контроля с контактором сети, нарисовать можно без проблем ... проблема как организовать связь (
диалог) с контроллером ... если для этого будет достаточно одного контакта REMOTE START, то это будет великая удача.
Смеюсь последний ... тормоз однако!