... праздравляем ... но зачем покупаете, не понятные для Вас вещи?! В наше время,, до покупки имеется возможность, всё выяснить ... что, куда и как ...Мирослав писал(а):Источник цитаты Доброго времени суток, товарищи! Есть ДГУ с контроллером FG100
А нам вообще не видно, где находятся эти RST и Remote start ... какой смысл с этих фото, без описания? Насчет RST "контроль сети" ... если уж не понимаете что это означает, и при том скрываете даже модель оборудования - ищите грамотного специалиста ... ни на одном форуме, никто, не будут, Вам преподавать азы электротехники.но куда подключать контроль сети RST или где находятся контакты Remote start непонятно. Схемы нет.
На фото все провода подключены ... еще что надо Вам?В ручном режиме работает. Может кто сталкивался с этим контроллером? Подскажите, пожалуйста, куда что подключать.
МБВ писал(а):Источник цитаты Попробуйте спросить у Wilson-а или другого поставщика.
В Google Переводчике, надеюсь, Вас не забанили!? Залейте Руководство в облоко ... сюда ссылку.Мирослав писал(а):Источник цитаты Нашел руководство по контроллеру но по английски
По моему, это не полная схема ... не видно цепей подключения внешней сети (RST).и вот фото что куда подключать ...
Расшифровка должна быть в руководстве.и контакт 11 замыкаю на минус выдаёт ошибку E0514
Сразу полностью выложили бы ... было бы понятно, о чем говорить!Мирослав писал(а):Источник цитаты Другая часть: https://ibb.co/Rp3wXsV
Его есть куда подключить ... просто Вы, не выбрали схему требуемую.Мирослав писал(а):Источник цитаты нет никакого сеерета, а RST я потом увидел что его некуда подключить.
Скорее всего, всё работает ... предположу, что не сделано, требуемое подключение и не установлены требуемые параметры вход/выходов контроллера.Как оказалось есть remote start который не работает
А сколько фаз на выходе и сколько будет использоваться, опять надо выпытывать!генератор дизельный на 110 кВт
Зачем, Вы беретесь "командовать" контроллером, в своем описании алгоритма работы системы?Схема следующая: когда пропадает основное питание сети с помощью реле замыкается контакт ремоут старт генератор заводится и включает моторный автомат
Сделать нужные подключения ... запрограммировать используемые вход/выходы ... и всё, должно работать!Собственно ничего сложного только как заставить его запустится дистанционно?
Имхо ... наиболее близкая к Вашему озвученному алгоритму, подходит вот эта схема полключений ... при условии, что идет речь о трехфазной сети и трехфазном генераторе.TOPMO3 писал(а):Источник цитатыАлгоритм работы описывается так: При пропадании напряжения в сети - контроллер отключает нагрузку от линий сети ... заводит генератор ... подключает нагрузку к линии питания от генератора.
Господи! Зачем беретесь за дело, в котором вообще ничего не понимаете?!Мирослав писал(а):Источник цитаты у вас на схеме используются контакты mains, а у меня нету в контроллере их.
Это надо делать в процессе настройки контроллера ... описание, как делать, расписано в руководстве.Как запрограммировать нужные входы, это через программу нужно делать?
Извините ... теперь понял, почему они так долго не загружались ... сейчас дождался.Мирослав писал(а):Источник цитаты во втором сообщении я выложил фото контроллера
Действительно попробуйте ... только надо с начала узнать, должен контроллер быть подключен к питанию или не надо. Читал, что все параметры можно установить через УСБ подключение.Мирослав писал(а):Источник цитаты Мне хотя бы ремоут старт настроить.
В руководстве контроллера видел, что они используют программу Rainbow plus, попробую зайти в него программой.
Значит контроллер, при работе с программой, должен получать питание 12 вольт!Manual писал(а):3.15. ПОРТ USB-УСТРОЙСТВА
Порт USB-Device предназначен для подключения модуля к ПК. С помощью программного обеспечения RainbowPlus осуществляется программирование, управление генераторной установкой и мониторинг измеряемых параметров.
Программное обеспечение RainbowPlus можно загрузить с веб-сайта http://www.datakom.com.tr.
Разъем на модуле имеет тип USB-B. Поэтому следует использовать USB-кабель типа A–B. Это тот же кабель, который используется для USB-принтеров.
Более подробную информацию о программировании, управлении и мониторинге см. в руководстве пользователя RainbowPlus.
Внимание! Напряжение аккумулятора должно быть подключено.
Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя