Сообщение Мастер ломастер » 05 ноя 2023, 13:58

Доброго дня !
Решил поменять дома выключатели из-за устаревшего дизайна.
В коридоре установлены выключатели Легранд одноклавишные. Управление с двух точек коридора

После установки система дала сбой. Теперь свет включается только от того выключателя , которым гасили свет в последний раз
Что я не так сделал ? Помогите разобраться пожалуйста !
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проходной выключатель

Сообщение TOPMO3 » 05 ноя 2023, 17:53

Мастер ломастер писал(а):Источник цитаты После установки система дала сбой. Теперь свет включается только от того выключателя , которым гасили свет в последний раз
Что я не так сделал ? Помогите разобраться пожалуйста !
Вложения
1.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Мастер ломастер
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 ноя 2023, 13:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Проходной выключатель

Сообщение Мастер ломастер » 05 ноя 2023, 19:37

А можно для тех, кто не в теме ?))) поподробнее . :pardon:
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проходной выключатель

Сообщение TOPMO3 » 05 ноя 2023, 22:54

Мастер ломастер писал(а):Источник цитаты А можно для тех, кто не в теме ?))) поподробнее . :pardon:
Извините, а как еще поподробней?
Как бы Вы не подключали, у Вас получится один из нарисованных вариантов ... три не рабочие схемы, одна рабочая.
У Вас два одинаковых выключателя ... на каждом выключателе имеются три клеммы, для подсоединения трех проводов.
Если щелкать тумблером и каждый раз прозванивать эти клеммы тестером, то одна клемма (назовем её - общей) будет всегда звониться на какую нить из двух других. Соответственно, две другие ...никогда не будут прозваниваться меж собой и будут прозваниваться (только при "своем" положении клавиши), с общей.
Вот на те клеммы (общая), которые звонятся с другими поочереди - подключать фазу из распредкоробки (первый выключатель) и провод приходящий из светильника (второй выключатель).
Две другие клеммы соединить проводами с двумя другими, второго выключателя.
Вложения
2.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ТAAA
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 авг 2023, 00:16
Репутация: 2
Контактная информация:

Проходной выключатель

Сообщение ТAAA » 07 ноя 2023, 14:43

Здравствуйте! Вот здесь есть как подключить однакл. проходной переключатель именно легранд https://electrica220.ru/products/prohod ... novyj-kost
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проходной выключатель

Сообщение TOPMO3 » 07 ноя 2023, 18:32

И чем, ихняя "схема" отличается от того, какую я начертил?
Схема подключения абсолютно одинакова для всех переключателей, всех производителей.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

Проходной выключатель

Сообщение sibarit » 09 ноя 2023, 12:03

Вероятнее всего неправильно подключен тот из выключателей, которым невозможно выключить светильник в проходной схеме.
Также возможно его контакты "залипли" в одном положении и не переключаются при нажатии клавиши.
Это справедливо для простой схемы с проводкой по приведенной выше схеме.
Если свет управляется бистабильным реле, переключение которого в свою очередь управляется выключателями-кнопками, то неисправна либо проводка неработающей кнопки либо сама кнопка.