Подсветка лестницы

Обсуждение и решение проблем с уличным и внутридомовым освещением, люминесцентные и светодиодные лампы, установка и схемы подключение светильников и люстр, ремонт, пускорегулирующая аппаратура (ПРА), дросселя, ИЗУ и т.п.
vasiliod
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 авг 2023, 21:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Подсветка лестницы

Сообщение vasiliod » 01 ноя 2023, 21:05

Доброго дня. Вопрос к знатокам. Нужно сделать подсветку каждой ступени лестницы. Ступенек 18 шт. Блок питания планируется поставить посредине лестницы. Т.е. от него будет идти провод к каждой ступеньке, 18 проводов. К самой дальней ступеньки 5 метров. Следующея к БП 4.5 пом 3 ит.д. Длина ленты на каждой ступеньки будет около 80 см мощность 15 Вт. Вопросы такие:

1. Какого сечения брать повод.

2. Как эти все повода, а их получится 18 шт подключить к БК.

3. Как длина этих 18 проводов(примерно 60 метров) повлияет на мощность БП.

4. Какой мощности взять БП. Или лучьше два?

Есть свои мысли, но хочется услышать мнения других.
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 71
Контактная информация:

Подсветка лестницы

Сообщение МБВ » 02 ноя 2023, 09:58

Я бы для себя:
1. Провод от честных 0,75мм кв и выше
2. Пайкой на макетной плате в монтажной коробке
3. Никак (средняя длина хвоста 3м.)
4. Рисуем схему, считаем амперы, выбираем БП с запасом 30%, выбираем из наличия и цены 2 или 3
Сомнительно 15Вт с 80см, ищите подвох