И что ... на столбе, кроме счетчика, никакого автомата нет?
Частный дом, проводка старая алюминий.
Как понимаю, внутреннюю проводку, нет желания менять, поэтому вопрос ... на данный момент, от каждой пробки, по сколько проводов отходят в сторону потребителей?
Если отходящих проводов подключено по одному, то ставьте один двухполюсной автомат или дифавтомат.
Если от пробок отходят больше проводов, то есть смысл каждый подключить к своему автомату.
Установка дифавтомата (
вместо, просто автомата) повышает электробезопасность для людей.
Т.е. при простом автомате, если Вы сунете гвоздь в розетку, то Вы не сможете разжать руку и если судорожно не выдернете гвоздь ..."щелкнете ластами" ... автомат на такие вещи не реагирует.
При дифавтомате, при тех же действиях ... Вас хорошенько встряхнет и дифавтомат отключится.
Пример с гвоздем, может показаться дурацким ... но он просто очень наглядный. В жизни, чаще происходят более сложные ситуации и как бы Вы не были осторожны, никто не даст гарантии, что когда нибудь, в каком нить устройстве, не перетрется питающий провод и фаза окажется на корпусе этого прибора. А так как у Вас, по умолчанию, отсутствует заземление (
и как понимаю, и не предвидится) ... дифавтомат спасет от травмы, отключив питание.
Ставить два автомата по 16А? (По аналогии как сейчас стоят две пробки).
Это запрещено, по современным Правилам.
Смеюсь последний ... тормоз однако!