Кабель 3х16 в 25мм гофре в закладной в бетоне

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Никитос
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 окт 2023, 10:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Кабель 3х16 в 25мм гофре в закладной в бетоне

Сообщение Никитос » 18 окт 2023, 10:52

Всем привет, работаем с напарником на ЖК Долгострой, дом строился давно и есть нюанс по загладым вводам в квартиру с этажного щита, вся суть в том, что закладные в бетоне проложены 25мм гофрой, и нам надо кабель 3х16 в них как-то просунуть, уже проболи все способы которые на данный момент нам доступны - протяжка обычная ( слишком тонкая, и она не выдержит ту нагрузку которой на нее воздействуют) сейчас пробуем металлическим троссиком, вроде получает но так себе, на поворотах застревает изоляция, жилы кабеля уже зачищены от внешней изоляции, и там где начинается внешняя изоляция на поворотах кабель застревает, так вот вопрос, знает кто-нибудь ещё способы справится с этой проблемой???
Аватара пользователя
dmi8989
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 26 янв 2023, 16:16
Репутация: 1
Контактная информация:

Кабель 3х16 в 25мм гофре в закладной в бетоне

Сообщение dmi8989 » 18 окт 2023, 11:08

В молодости пользовались стальной углеродистой проволокой диам. 1-1,5 мм. Чтоб ее загнать на конце выгибали кольцо. В очень сложных местах всегда выручала.
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Кабель 3х16 в 25мм гофре в закладной в бетоне

Сообщение МБВ » 18 окт 2023, 12:53

Поможет только синяя изолента, которой делаешь обтекаемый переход с протяжки на кабель. Ну и можно помазать скользким, чтоб поехало :biggrin: