Отключается УЗО в щитке подъезда (в квартире диффавтоматы не отключаются)

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Vinnip
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 окт 2023, 15:48
Репутация: 0
Контактная информация:

Отключается УЗО в щитке подъезда (в квартире диффавтоматы не отключаются)

Сообщение Vinnip » 17 окт 2023, 15:51

Живу в квартире 12 лет.
В последние 4 месяца уже несколько раз повторялась ситуация: в щитке подъезда отключается УЗО (пару раз случалось даже ночью), при этом в квартире все линии на дифавтоматах, которые не срабатывают.
Когда уезжала в отпуск, оставила в квартире включенной только одну линию, на которой висел холодильник, остальные диффы выключила - в итоге снова УЗО в подъезде отключилось.
Переключила холодильник в другую розетку на другой линии, снова ситуация повторилась.
В чем может быть проблема?
Приложила фото - в подъезде стоит ABB, в квартире Legrand
Вложения
Подъезд.jpg
В щитке в подъезде
Квартира.jpg
На каждой линии в квартире диффы
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Отключается УЗО в щитке подъезда (в квартире диффавтоматы не отключаются)

Сообщение TOPMO3 » 18 окт 2023, 12:52

Ответить, в чем может быть проблема, дистанционно ... весьма проблематично.
Тем более, что всё, довольно долго, функционировало нормально. Пока можно только выдать предположения ...у меня их два.
1. Нарушение изоляции в кабеле ...от подъездного щитка, до квартирного.
2. Неисправность самого УЗО.
Если есть возможность, где нить, временно одолжить диф или УЗО, попробуйте заменить и понаблюдать.
Возможно у Вас, в подъездном, УЗО не единственное - тогда есть смысл, перекинуть/поменять провода провода.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Vinnip
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 окт 2023, 15:48
Репутация: 0
Контактная информация:

Отключается УЗО в щитке подъезда (в квартире диффавтоматы не отключаются)

Сообщение Vinnip » 19 окт 2023, 11:49

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ответить, в чем может быть проблема, дистанционно ... весьма проблематично.
Тем более, что всё, довольно долго, функционировало нормально. Пока можно только выдать предположения ...у меня их два.
1. Нарушение изоляции в кабеле ...от подъездного щитка, до квартирного.
2. Неисправность самого УЗО.
Если есть возможность, где нить, временно одолжить диф или УЗО, попробуйте заменить и понаблюдать.
Возможно у Вас, в подъездном, УЗО не единственное - тогда есть смысл, перекинуть/поменять провода провода.


Добрый день! Спасибо за ответ!
А может быть такое, что подъездное узо отключается из-за утечки раньше диффа в квартире? Местный электрик высказал такое предположение, но тогда мне вообще непонятно, зачем диффы в квартире :sad:
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Отключается УЗО в щитке подъезда (в квартире диффавтоматы не отключаются)

Сообщение TOPMO3 » 19 окт 2023, 19:43

Vinnip писал(а):Источник цитатыДобрый день! Спасибо за ответ!
А может быть такое, что подъездное узо отключается из-за утечки раньше диффа в квартире?
Честно признаюсь, такого случая, не встречал. Если зудит интерес экспериментатора ... отключите и подключите провода с верхних клемм УЗО, на нижние. УЗО будет отключенным ... ждите ... будут отключаться дифы или нет.
Местный электрик высказал такое предположение,...
А что он еще сделал? Или Вы его вызывали, только для предположения?
Что вам мешает, временно, поменять местами, УЗО и дифавтомат (на 25 ампер, который) ... вот и проверите, его предположение.
но тогда мне вообще непонятно, зачем диффы в квартире :sad:
Это называется многоступенчатой диф_защитой.
Смеюсь последний ... тормоз однако!

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей