Приветствую ..
Имеется кафе, ввод питания от автомойки 3 фазы и ноль(неизвестно какой ноль) который заходит в кафе СИП 16 квадра 4 жилы
Было следано защитное заземление. Все розетки с заземлением. Работник прикоснулся к грилю одной рукой и раковиной и его ударило током.
Проделал замеры щупами- между корпусом гриля и корпусом раковины потенциал 110 В.
Имеется УЗО в щитке 3 х фазное. Ток учетки 30 мА
УЗО не отключается при нормальной работе оборудования.
Попробовал сделать систему уравнивания потенциалов.
Подключил провод 10 квадрат к трубе ввода воды и в щиток к шыне заземления.
При включении выбивает УЗО - включен бойлер и посудомойка. Как только отключаю с розеток бойлер и посудомойку то УЗО не выбивает.
Подскажите чо можно сделать чтобы решить проблему?