Разница в показаниях между высоковольтным и низковольтьным учетом

Сообщение Алексей Сергеевич » 12 янв 2016, 21:52

наши специалисты энергосбыта столкнулись с проблемой: учет по стороне 10кВ показывает в разы меньше, чем на стороне 0.4. призвали в помощь нас, релейщиков. ТТ исправны, коэф. трансформации и ВАХ в норме. схема подключения один в один соответствует вашей схеме с двумя ТТ и тремя ТН. векторная диаграмма у меня есть, могу вам выслать, только укажите куда. очень и очень нужна ваша помощь хоть советом, ибо недорасход вполне существенен.
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

Разница в показаниях между высоковольтным и низковольтьным учетом

Сообщение Заметки Электрика » 13 янв 2016, 19:33

Алексей Сергеевич, все расчетные коэффициенты учли?! Какая разница между показаниями? Прикрепите сюда векторную диаграмму, снятую с обоих сторон при одной нагрузке.
Алексей Сергеевич
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 21:48
Репутация: 0
Контактная информация:

Разница в показаниях между высоковольтным и низковольтьным учетом

Сообщение Алексей Сергеевич » 16 янв 2016, 16:48

1. диаграмма под нагрузкой 0.4 кВ
2. диаграмма на ХХ тр-ра 10кВ. (без нагрузки).
3. диаграмма под нагрузкой 10кВ
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

Разница в показаниях между высоковольтным и низковольтьным учетом

Сообщение Заметки Электрика » 19 янв 2016, 09:10

Алексей Сергеевич писал(а):Источник цитаты диаграмма под нагрузкой 10кВ

Не очень правильная диаграмма. У Вас на стороне 10 (кВ) два трансформатора тока установлено? Не нравится мне ток фазы С. Уж очень маленький по сравнению с током фазы А. Соответственно, и ток в фазе В имеет низкий косинус.
Алексей Сергеевич
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 21:48
Репутация: 0
Контактная информация:

Разница в показаниях между высоковольтным и низковольтьным учетом

Сообщение Алексей Сергеевич » 19 янв 2016, 17:13

ТТ на фазе С прогружали, снимали коэф. трансформации. 20/5 как и на фазе А. единственное, что не сделали - это не сняли ВАХ ТТ. может там бы увидели что-нибудь.