Ip камера на 750 метров. Падение напряжения?

Вопросы от того, кто, мало сталкивался с темами электричества. Просьба к профессионалам стараться отвечать просто и понятно для людей без профильного образования.
tempiwe444
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 сен 2023, 15:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Ip камера на 750 метров. Падение напряжения?

Сообщение tempiwe444 » 14 сен 2023, 15:53

Здравствуйте!

Есть траншея, длиной 750 метров.
На ней будет 9 фонарей и 6 камер.
Прошу сориентировать: при расчете 70 ватт на фонарь, 6+2 на камеру - итого округляем до 700 ватт на 750 метров
Сечение меди 2.5мм

Простейший калькулятор потери напряжения выдает 69.889 В (31.768 %)
Это при условии, что все оборудование будет стоять в самой удаленной точке, что само собой не так
Но даже при таких падениях в напряжении, кто нибудь пробовал ставить камеру? На сколько сильно будет троить оборудование, хватит ли вообще БП на 12 вольт 150 вольт в сети? На какой камере все перестанет работать?
Ну и если не трудно - рекомендации. Ставить стабилизатор с входящим напряжением на 150в и выпрямлять до 220?

Заранее спасибо за ответы!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Ip камера на 750 метров. Падение напряжения?

Сообщение TOPMO3 » 14 сен 2023, 23:40

А уменя получилось ... "Потери напряжения в кабеле составляют 35.146 В (15.975 %)." ... результат с первого попавшего калькулятора.
Почитайте на корпусе или в документации к БП, параметр INPUT ...обычно тама читается от 100 до 230 вольт.
Стабилизаторы не выпрямляют ...
Смеюсь последний ... тормоз однако!
tempiwe444
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 сен 2023, 15:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Ip камера на 750 метров. Падение напряжения?

Сообщение tempiwe444 » 14 сен 2023, 23:57

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А уменя получилось ... "Потери напряжения в кабеле составляют 35.146 В (15.975 %)." ... результат с первого попавшего калькулятора.
Почитайте на корпусе или в документации к БП, параметр INPUT ...обычно тама читается от 100 до 230 вольт.
Стабилизаторы не выпрямляют ...

Вы наверное считали по длине траншеи, я считал множа на два, ток то туда сюда идет.
Да, на хабре дали ответ, что импульсный БП должен решить проблему, спасибо!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Ip камера на 750 метров. Падение напряжения?

Сообщение TOPMO3 » 15 сен 2023, 00:15

Слово "кабель", в калькуляторе ...подразумевает наличие не одного провода, а именно двух и более.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
tempiwe444
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 сен 2023, 15:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Ip камера на 750 метров. Падение напряжения?

Сообщение tempiwe444 » 15 сен 2023, 00:36

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Слово "кабель", в калькуляторе ...подразумевает наличие не одного провода, а именно двух и более.

как то совсем об этом не подумал. в лбом случае, большое спасибо

Вернуться в «Вопросы от "чайника"»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость