Определение допустимой нагрузки сети.

Сообщение Кот77 » 21 авг 2023, 01:02

Приветствую! Профессиональные электрики подскажите пожалуйста какой максимальной мощности двигатель позволяет включить трехфазная сеть алюминий 14 мм2, автоматы С25, счетчик электроэнергии Inom (Imax) = 5 (120). A Без ущерба для сети и двигателя. Учитывая большие пусковые токи их. Двигатель среднестатистический асинхронный трехфазный 380В.
Последний раз редактировалось Кот77 21 авг 2023, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Определение допустимой нагрузки сети.

Сообщение TOPMO3 » 21 авг 2023, 07:50

Кот77 писал(а):Источник цитаты Приветствую! Профессиональные электрики подскажите пожалуйста какой максимальной мощности двигатель позволяет включить трехфазная сеть алюминий 14 мм2, автоматы С25. Без ущерба для сети и двигателя. Учитывая большие пусковые токи их. Двигатель среднестатистический асинхронный трехфазный 380В.

Имхо, Ваши С25 и есть ответ на вопрос ... из "С25" отнимайте "пусковые токи", в результате останется рабочий ток двигателя.
Ну а по току, остается вычислить мощность.
Вот тут, очень внятно рассказано, про характеристики автоматов их поведение с различными нагрузками: http://zametkielectrika.ru/vremya-tokovye-xarakteristiki-avtomaticheskix-vyklyuchatelej/
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Кот77
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 авг 2023, 18:32
Репутация: 0
Контактная информация:

Определение допустимой нагрузки сети.

Сообщение Кот77 » 21 авг 2023, 09:28

Я подправил вопрос внеся в него счетчик. Если я правильно понимаю, то именно он будет ограничивать максимальный пусковой ток. В моем случае это 120А. У двигателя 7,5кВт пусковой ток 112А. Следовательно он и есть максимально допустимый. Поправьте если я ошибаюсь.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Определение допустимой нагрузки сети.

Сообщение TOPMO3 » 21 авг 2023, 13:18

Какие 112 ампер? Вы же сами написали, что автоматы на 25 ампер. Счётчик не имеет функции ограничителя мощности ... при указанных (и выше) токах он "сдохнет".
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Кот77
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 авг 2023, 18:32
Репутация: 0
Контактная информация:

Определение допустимой нагрузки сети.

Сообщение Кот77 » 21 авг 2023, 18:43

в паспорте на двигатель написано:
Мощность 7,5кВт
3000 об.мин
номинальный ток 15А 380В
пусковой ток 112А
https://tech-privod.com/index.pl?act=PRODUCT&id=1296
В паспорте на счетчик написано:
номинальный ток 5А
максимальныйй 120А.
Про номинальный ток мне все вполне понятно, вот пусковой это совсем другое дело.
Кот77
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 авг 2023, 18:32
Репутация: 0
Контактная информация:

Определение допустимой нагрузки сети.

Сообщение Кот77 » 21 авг 2023, 18:51

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Какие 112 ампер? Вы же сами написали, что автоматы на 25 ампер. Счётчик не имеет функции ограничителя мощности ... при указанных (и выше) токах он "сдохнет".

То есть он и есть самое слабое звено этой сети. Но его 120А максималки позволяют пропустить кратковременно пусковой ток двигателя 112А.