Замена комплекта аккумуляторов

Вопросы по подключению, выбору, установке и эксплуатации источников бесперебойного питания (ИБП).
Dr.Andrew
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 авг 2023, 13:03
Репутация: 0
Контактная информация:

Замена комплекта аккумуляторов

Сообщение Dr.Andrew » 15 авг 2023, 22:13

Здравствуйте, уважаемые специалисты форума! Прежде чем попросить Вашей помощи сразу скажу, что я не энергетик и не электрик,  и даже троешником меня не назовёшь, и так уж вышло, что вынужден вникать в эту небезинтересную работу.  :yes:  так что прошу Вас не судить строго, если начну писать чепуху :biggrin:
Ситуация следующая. На дизельной электростанции для подачи напряжения на стартер и поддержания работы агрегатов и панелей управления, работающих на постоянном токе, установлены АКБ типа 15БП375 в количестве 60 штук (ёмкость 375 А/ч, напряжение 2,3 В). Из-за выработки ими ресурса предлагается заменить их на АКБ 6СТ-90 (ёмкость 90 А/ч, напряжение 12 В)
15БП375 были подключены последовательно. Предлагается на замену подключить 40 6СТ-90, подключённых по 4 штуки параллельно в 10 последовательных рядов. Подскажите на сколько жизнеспособна и вообще осмысленна такая замена. На что стоит обращать прежде всего внимание при замене комплекта АКБ, если аналогов найти не удаётся?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Замена комплекта аккумуляторов

Сообщение TOPMO3 » 17 авг 2023, 07:12

Было с 15БП375:
Емкость 375 А/час;
Напряжение 138 Вольт.

Будет с 6СТ-90:
Емкость 360 А/час;
Напряжение 120 Вольт.

Уменьшаете по основным параметрам и задаете вопрос о жизнеспособности и осмысленности людям, в глаза не видевшие Вашего оборудования? :fool:
Смеюсь последний ... тормоз однако!

Вернуться в «Источники бесперебойного питания (ИБП)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей