tupos писал(а):Источник цитаты Где-то видел в опросниках запись что АВ отходящих линий не должны превышать ток тр-ра
Правильно!
Суммарный ток АВ на отходящих линиях.
tupos писал(а):Источник цитаты Где-то видел в опросниках запись что АВ отходящих линий не должны превышать ток тр-ра
mastervictor писал(а):Источник цитаты Правильно!Суммарный ток АВ на отходящих линиях.
tupos писал(а):Источник цитаты Ну-у?
tupos писал(а):Источник цитаты В каком НТД это указывается?
mastervictor писал(а):Источник цитаты Это Вы сейчас мою компетентность проверяете,или как?
mastervictor писал(а):Источник цитаты Это Вы сейчас мою компетентность проверяете,или как?
elalex писал(а):Источник цитаты Я вот считаю, что tupos некомпетентен в электроприводе, поэтому и злоупотребляет своей властью, закрывая неудобную для него тему определения мощности двигателя.
tupos писал(а):Источник цитаты правильно определить
tupos писал(а):Источник цитаты В данном случае ответа однозначного (пункт НТД) у меня нет, о чем и спрашиваю.
A.Li писал(а):Источник цитаты Но зачем существует понятие условный ток неотключения 1.13ln ?
A.Li писал(а):Источник цитаты Ясно, значит АВ нужно выбирать чтобы суммируемая сила тока подключаемых возможных э/приборов была меньше 1.14ln АВ
tupos писал(а):Источник цитатыA.Li писал(а):Источник цитаты Ясно, значит АВ нужно выбирать чтобы суммируемая сила тока подключаемых возможных э/приборов была меньше 1.14ln АВ
Не так. Нужно выбирать автомат так, что бы значение тока 1,45In не превышал длительно-допустимый ток электропроводки:
Провод 2,5 мм кв. медь, длительно-допустимый ток 29А. Автомат выбираем на 20А: 20х1,45 = 29А
A.Li писал(а):Источник цитаты Но таблицы в инете говорят что длительно-допустимый ток 2.5 мм.кв. меди 25А и соответственно АВ 16А.
A.Li писал(а):Источник цитаты Но тогда по таблице какой способ прокладки:1) Кабель в ПВХ гофре и металлогофре, кабель-канале на стене ?
2) кабель под штукатуркой ?
Rokoal писал(а):Источник цитатыA.Li писал(а):Источник цитаты Но тогда по таблице какой способ прокладки:1) Кабель в ПВХ гофре и металлогофре, кабель-канале на стене ?
2) кабель под штукатуркой ?
Какая задача у вас конкретно? Что и для чего нужно выбрать?
A.Li писал(а):Источник цитаты Но тогда по таблице какой способ прокладки:1) Кабель в ПВХ гофре и металлогофре, кабель-канале на стене ?
2) кабель под штукатуркой ?
A.Li писал(а):Источник цитаты Задача- подбор кабеля и АВ исходя из мощности э/приборов, для надо знать длительно-допустимый ток монтируемого кабеля в зависимости от способа прокладки