На какую мощность рассчитан кабель

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
lonic
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 июл 2023, 10:45
Репутация: 0
Контактная информация:

На какую мощность рассчитан кабель

Сообщение lonic » 18 июл 2023, 10:53

Добрый день.
При подборе кабеля для варочной панели (7кВт) возник вопрос.
Для кабеля пвс 3х4 на каких-то ресурсах указана мощность 8,3кВт, а где-то 5,9кВт. Почему такая разница и чему из этого верить?
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

На какую мощность рассчитан кабель

Сообщение aleksey.RU » 18 июл 2023, 14:14

lonic писал(а):Источник цитаты возник вопрос

Вопрос у кого, у электрика, у хозяина? В паспорте на панель что написано?
Кабель от чего до чего, как проложен, какая длина?

Вопрос звучит примерно так
-Ищу тётю с титькой третьего размера
Т.е подразумевает, что титька №2 не имеет значения, как и всё остальное.
Но если рассматривать титьку в отрыве от тёти или тетю в отрыве от титьки №2, возникает много вопросов о других формах :biggrin:

Вам от розетки до панели?
3х4 расчитан на ток, как короткий удлиннитель, на 30А-38А. Это подразумевает, что все 4 камфорки Вы не включите
для стационарной прокладки от щита до розетки на 7кВт применяю 3х6мм
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
lonic
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 июл 2023, 10:45
Репутация: 0
Контактная информация:

На какую мощность рассчитан кабель

Сообщение lonic » 18 июл 2023, 18:30

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
lonic писал(а):Источник цитаты возник вопрос

Вопрос у кого, у электрика, у хозяина? В паспорте на панель что написано?
Кабель от чего до чего, как проложен, какая длина?

Вопрос звучит примерно так
-Ищу тётю с титькой третьего размера
Т.е подразумевает, что титька №2 не имеет значения, как и всё остальное.
Но если рассматривать титьку в отрыве от тёти или тетю в отрыве от титьки №2, возникает много вопросов о других формах :biggrin:

Вам от розетки до панели?
3х4 расчитан на ток, как короткий удлиннитель, на 30А-38А. Это подразумевает, что все 4 камфорки Вы не включите
для стационарной прокладки от щита до розетки на 7кВт применяю 3х6мм


Вопрос от обладателя плиты и подключающего эту плиту, потому что нужно купить кабель. В паспорте на плиту требований по сечению нет, только маркировки и аналоги.

Кабель 3х4 в комплекте с розеткой продавали с указанием мощности 8,3кВт, а в инструкции пришло 5,9кВт, и в интернете везде разная информация, поэтому не понятно, какая верная.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

На какую мощность рассчитан кабель

Сообщение aleksey.RU » 19 июл 2023, 09:07

так увлёкся вопросом, что не разглядел ответ
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Анатолий 1990
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 дек 2023, 21:47
Репутация: 0
Контактная информация:

На какую мощность рассчитан кабель

Сообщение Анатолий 1990 » 19 дек 2023, 21:53

Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли использовать кабель три жилы сечением 20 мм алюминий на замену в квартире частично при том что остальные кабеля двух жильные. Спасибо
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

На какую мощность рассчитан кабель

Сообщение TOPMO3 » 20 дек 2023, 10:59

Анатолий 1990 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли использовать кабель три жилы сечением 20 мм алюминий на замену в квартире частично при том что остальные кабеля двух жильные. Спасибо

Да кто Вам запретит?!
Смеюсь последний ... тормоз однако!