При подборе кабеля для варочной панели (7кВт) возник вопрос.
Для кабеля пвс 3х4 на каких-то ресурсах указана мощность 8,3кВт, а где-то 5,9кВт. Почему такая разница и чему из этого верить?
lonic писал(а):Источник цитаты возник вопрос
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыlonic писал(а):Источник цитаты возник вопрос
Вопрос у кого, у электрика, у хозяина? В паспорте на панель что написано?
Кабель от чего до чего, как проложен, какая длина?
Вопрос звучит примерно так
-Ищу тётю с титькой третьего размера
Т.е подразумевает, что титька №2 не имеет значения, как и всё остальное.
Но если рассматривать титьку в отрыве от тёти или тетю в отрыве от титьки №2, возникает много вопросов о других формах
Вам от розетки до панели?
3х4 расчитан на ток, как короткий удлиннитель, на 30А-38А. Это подразумевает, что все 4 камфорки Вы не включите
для стационарной прокладки от щита до розетки на 7кВт применяю 3х6мм
Анатолий 1990 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли использовать кабель три жилы сечением 20 мм алюминий на замену в квартире частично при том что остальные кабеля двух жильные. Спасибо