Здравствуйте
Вводные: дом хрущевка 70х годов, проводка алюминиевая. По тех. данным автоматы 25, 16, 16 ( 4мм и 2.5 мм провода соответственно ). На электроплиту, комнату и свет в кухне/санузле соответственно.
Перепланируем кухню. В том числе встал вопрос о монтаже дополнительных розеток. Появилась идея ответвить от линии печки ( 4мм ) и сделать на ней доп. розетки. Печка 4 КВт присоединенная мощность ( две конфорки 1.5 кВт, 1 кВт) Предполагается включать чайник (1.8 кВт), микроволновку (800 Вт), холодильник (100 Вт) и бытовую кухонную мелочь при необходимости ( до этого чайник, микроволновка, холодильник включались вместе в комнатную линию (2.5 мм, но после перепланировки туда нет возможности включить ).
Соответственно включать приборы планируем по возможности отдельно ( кроме холодильника, тот постоянно работает ). Проблема только в том, что с чайником это сложно совместить, так как во время работы печки часто приходится также включать и чайник.
Вопрос - нет ли проблем в такой планировке и одновременной работы чайника и конфорок печки ? Или лучше бросить чайник, микроволновку, холодильник на комнатную линию ( как и было до этого )? В комнатной линии из постоянной техники работает кондиционер (1 кВт) летом и компьютер ( до 500-600 Вт)
Электрик сказал, что проблем к линии печки нет никаких подключить и ничего не прогорит (до 5.5 КВт на общую линию главное нагружать ). Но дом и проводка старые, поэтому немного тревожно все равно..
Подскажите, какой вариант лучше?