Узо или Диф

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
mr.zorg86
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 июл 2023, 12:40
Репутация: 0
Контактная информация:

Узо или Диф

Сообщение mr.zorg86 » 15 июл 2023, 06:57

Помогите в выборе узо или диф на стиральную машинку 2,2КВт + Розетка.
На вводе главный АВ 25А,счетчик.
Можно брать УЗО на 16 а перед ним АВ13?
Кабель 2х2,5 заземления нет.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Узо или Диф

Сообщение ПАВ » 15 июл 2023, 08:46

Предпочитаю УЗИ и АВ, или же ДА, но с селекцией срабатывания- утечка или перегруз, а не обычный с одним клювиком и х/з какой причиной срабатывания.
Не часто встречал АВ на 13 ампер, Легранд?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Узо или Диф

Сообщение aleksey.RU » 15 июл 2023, 09:06

ПАВ писал(а):Источник цитаты но с селекцией срабатывания- утечка или перегруз

Немножко не так, это не селективность, это раздельное управление
Селективность — согласование характеристик защитных аппаратов на каждом этапе распределения электроэнергии. Это свойство обеспечивает срабатывание аппарата защиты, в цепи которого произошла перегрузка или короткое замыкание (КЗ). В то же время остальная часть электроустановки должна продолжать работать.
Такое встречается в дорогих промышленных сериях
1.JPG
2.JPG
3.JPG


ПАВ писал(а):Источник цитаты Не часто встречал АВ на 13 ампер, Легранд?

эти номиналы заказные, и есть у всех производителей , стандартный ряд номиналов я приводил, но ТС не читает
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Узо или Диф

Сообщение aleksey.RU » 15 июл 2023, 09:23

mr.zorg86 писал(а):Источник цитаты На вводе главный АВ 25А

это сильно сужает номиналы автоматов после.
Т.Е при сробатывании автоматов 16 и 20А после ввода, будет выбивать вводной автомат вместе с групповым - это и есть нарушение селективности
Снимок.JPG
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Узо или Диф

Сообщение ПАВ » 15 июл 2023, 10:33

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Немножко не так, это не селективность, это раздельное управление

Принимается. Я больше не бу! :blush:
Среди АВВ в справочнике Коннова А13 не видел, когда покупал А10 и А16А, тоже не было.
В жизни все не так, как на самом деле...
mr.zorg86
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 июл 2023, 12:40
Репутация: 0
Контактная информация:

Узо или Диф

Сообщение mr.zorg86 » 15 июл 2023, 10:50

:help:
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не часто встречал АВ на 13 ампер, Легранд

ИЕК , Тюмень.
Последний раз редактировалось mr.zorg86 15 июл 2023, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Узо или Диф

Сообщение aleksey.RU » 15 июл 2023, 11:32

3.JPG
4.JPG
5.JPG
1.JPG
2.JPG


В бытовых сериях их нет
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Узо или Диф

Сообщение aleksey.RU » 15 июл 2023, 11:41

8.JPG
9.JPG
6.JPG
7.JPG
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Volkun
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 сен 2023, 17:28
Репутация: 0
Контактная информация:

Узо или Диф

Сообщение Volkun » 09 сен 2023, 17:59

mr.zorg86 писал(а):Источник цитаты Помогите в выборе узо или диф на стиральную машинку 2,2КВт + Розетка.
На вводе главный АВ 25А,счетчик.
Можно брать УЗО на 16 а перед ним АВ13?
Кабель 2х2,5 заземления нет.

Ваш кабель рассчитан на силу тока не менее 21А, розетка - до 16А.
Вариант №1: электромеханическое УЗО на 30мА Вы можете брать на силу тока не менее 16А, но лучше следующий верхний номинал (я бы взял 25А). Автоматический выключатель С16 (а лучше В16). Ставится после УЗО по направлению к потребителю. Заземление, конечно, лучше сделать, даже простое, т.к. защищать УЗО будет лишь при касании корпуса машины или мокрого провода человеком, а правильно - немедленно по факту пробоя на корпус.
Вариант №2: АВДТ В16 электромеханического типа (тип дифтока А, но сойдет и АС в 99%. Если будет периодически выбивать дифавтомат, придется искать А, но это вряд ли). Сейчас трудно (почти невозможно за адекватные деньги) найти электромеханическое УЗО (или АВДТ) на 10мА. Из доступных они все электронного типа. Но если повезет - брать однозначно. По большому счету, не более 30мА допустимо, если только стиралка стоит не во влажной среде (тут уж без вариантов 10мА).
Аватара пользователя
Олегыч
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 24 дек 2023, 15:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Узо или Диф

Сообщение Олегыч » 25 дек 2023, 20:27

Можно вопрос )) , по чему автомат после УЗО а не до ?!
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 71
Контактная информация:

Узо или Диф

Сообщение МБВ » 25 дек 2023, 21:47

Олегыч писал(а):Источник цитаты Можно вопрос )) , по чему автомат после УЗО а не до ?!

Не принципиально. Главное чтобы УЗО было минимум на шаг выше автомата по току.
Аватара пользователя
Олегыч
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 24 дек 2023, 15:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Узо или Диф

Сообщение Олегыч » 25 дек 2023, 21:53

Это я знаю , я подумал может новая фишка какая то ))) . А по чему все в основном упор делают на УЗО , к нему же автомат надо и место больше занимает , что не так с диффом ?! Два в одном . Есть логическое объяснение этому ? Просто для себя хочется понять ))
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 71
Контактная информация:

Узо или Диф

Сообщение МБВ » 25 дек 2023, 22:09

Большинство потребителей сейчас искажают синусоиду переменного тока и электронным дифавтоматам это не нравится. Понятно, что механическое УЗО лучше, чем что-то другое. Но для стиралки у которой корпус заземлен, "мозги" в пластиковом корпусе, бОльшую опасность представляет пробитый ТЭН. С этим справляется самый дешевый дифавтомат. Лучшее всегда враг хорошего. Предела повышения безопасности нет.
Аватара пользователя
Олегыч
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 24 дек 2023, 15:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Узо или Диф

Сообщение Олегыч » 25 дек 2023, 22:22

Спасибо за ответ !
Аватара пользователя
Олегыч
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 24 дек 2023, 15:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Узо или Диф

Сообщение Олегыч » 25 дек 2023, 22:46

Хотя я склоняюсь к дифам)) . И 10 лет назад в котеджах использовали и последние годы , инцидентов не было )) . Начальник бывший подсадил )) а он Бауманку с красным дипломом закончил, умнейший мужик !!!но у каждого свои тараканы )))
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 71
Контактная информация:

Узо или Диф

Сообщение МБВ » 25 дек 2023, 22:59

К дифавтоматам у многих негатив, потому что они часто не понятно "падают" (отключаются). Субъективно причины падения: брак, очень импульсный ток, перепады напряжения. Но это не снижает безопасность.
Аватара пользователя
Олегыч
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 24 дек 2023, 15:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Узо или Диф

Сообщение Олегыч » 25 дек 2023, 23:15

Два года и нет проблем )) все на дифах в основном. Последний такой же масштабный проект год назад и тоже норм. Только инфоакрасники из 8 штук 6 откурили )) вот это не понятно по чему ?!
Аватара пользователя
Олегыч
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 24 дек 2023, 15:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Узо или Диф

Сообщение Олегыч » 02 янв 2024, 12:57

Всех с Новым годом))! Что бы не создавать новую тему , пишу сюда . В целях экономии в щите будет УЗО и Дифы ABBтошные , не будут ли они конфликтовать ( ложные срабатывания ) ?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Узо или Диф

Сообщение TOPMO3 » 02 янв 2024, 14:22

Олегыч писал(а):Источник цитаты ... не будут ли они конфликтовать ( ложные срабатывания ) ?
Конкретно по "ложным" ... вопрос адресуйте производителю ... по "неложным" - тому кто будет производить монтаж проводников и оборудования.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Олегыч
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 24 дек 2023, 15:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Узо или Диф

Сообщение Олегыч » 02 янв 2024, 15:17

Это не ответ

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость