Добрый день.
В комнате висит люстра. 3 рожка (3 лампы накаливания по 40 Ватт в ней). Люстра 1999 года, производство Чехия. Из люстры идёт 3 провода: коричневый, синий, жёлто-зелёный.
Люстра как я понимаю предназначена для подключения только к одноклавишному выключателю.
Из потолка торчит кабель в котором 3 провода, монолитная жила, алюминий. Заземления мне кажется там нет. В других комнатах заземления на люстрах я тоже не видел.
Всегда эта люстра была подключена к выключателю у которого две клавиши. При включении правого выключателя люстра включает все 3 лампы, и никак не реагирует на левый.
Отсоединил люстру и померил мультиметром Mastech напряжение на проводах из потолка, при разных положениях выключателя.
Есть индикаторная отвёртка, при выключенных клавишах выключателя везде светится красный индикатор, во всех трёх проводах.
Условно пометил провода идущие из потолка на 1, 2 и 3.
I. Обе клавиши выключателя выключены:
1 и 2 провод: 94V
2 и 3: 94.9V
1 и 3: 2.50V
II. Правая клавиша включена, левая выключена.
1 и 2: 0.080V
2 и 3: 113.4V
1 и 3: 68.5V
III. Правая клавиша выключена, левая включена.
1 и 2: 112.2V
2 и 3: 220V
1 и 3: 69V
IV. Обе клавиши включены.
1 и 2: 220V
2 и 3: 220V
1 и 3: 0.000V (так и показывает).
Хотелось бы самому разобраться есть ли здесь какая-то поломка или неправильное подключение? Для устранения этой неисправности, и опыта.
Как понять какой из этих проводов что? Там 2 фазы и 1 ноль?
И почему отвёртка показывает везде фазу? Может там наведённое напряжение?
На корпусе люстры индикаторная отвёртка тоже показывает фазу даже при отключенных выключателях.
Ещё я думаю снять двухклавишный выключатель и поставить одноклавишный, для удобства.
Заранее спасибо если кто-то сможет подсказать.