Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного

Выбор, пуск, схемы подключения и соединения обмоток, реверс различных электродвигателей.
Аватара пользователя
RuslanK
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 07 дек 2022, 16:17
Репутация: 0
Контактная информация:

Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного

Сообщение RuslanK » 28 июн 2023, 10:32

Всем привет. Пытаюсь понять, какие ограничения по длине кабелей существуют для таких двигателей, при условии, что не используется ПЧ. И не могу найти внятной информации в интернете. То есть, если я сделаю сечение кабеля гигантского размера, то теоретически и 5 км можно протянуть до двигателя? Нет, когда с ПЧ, там понятно - и фильтры применяют, и ограничения по длине определённые. А вот без ПЧ - как? Чисто телретически.
Upd. Хорошо, лукавлю. Практический подтекст тоже есть. Хватит ли сечения 120 для мотора 132 kW при удалении мотора на 750 метров)))
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного

Сообщение ПАВ » 28 июн 2023, 12:35

Совсем недавно встречал расчет мощность/сечение с учетом допустимых провалов. Попробуйте поискать. Боюсь только, что 120 мм.кв будет мало и придется нести в скупку излишки золотишка... :secret: шутка, еслишо...
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного

Сообщение aleksey.RU » 28 июн 2023, 13:09

ПАВ писал(а):Источник цитаты Совсем недавно встречал расчет мощность/сечение с учетом допустимых провалов

Есть один хороший человек Мирошко Леонид, который создал
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
Есть только у него проблема. Ставим 132 = "в не таблиц"
Обычно бью на 2. Ставим 66 = результат. Допустим получилось 70мм.кв, тогда опять умножаю на 2 и получаю кабель 150мм.кв

RuslanK, эксперементируйте :biggrin:
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного

Сообщение aleksey.RU » 28 июн 2023, 13:12

RuslanK писал(а):Источник цитаты Хватит ли сечения 120 для мотора 132 kW при удалении мотора на 750 метров)))

без запаса, медь (750м), напряжение 660В = хватит
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного

Сообщение ПАВ » 28 июн 2023, 13:17

Ага, вот только пляска будет еще...
В жизни все не так, как на самом деле...
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного

Сообщение ПАВ » 28 июн 2023, 13:21

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты Совсем недавно встречал расчет мощность/сечение с учетом допустимых провалов

Есть один хороший человек Мирошко Леонид, который создал
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
Есть только у него проблема. Ставим 132 = "в не таблиц"
Обычно бью на 2. Ставим 66 = результат. Допустим получилось 70мм.кв, тогда опять умножаю на 2 и получаю кабель 150мм.кв

RuslanK, эксперементируйте :biggrin:


Во-во! ...вон- мужик в пиджаке, а вон оно- дерево!...(с) примерно, он тоже ограничился кабелем 120 мм.кв.
Тут третий вопрос- цена кабеля, его расположение и вороустойчивость.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного

Сообщение aleksey.RU » 28 июн 2023, 13:30

ПАВ писал(а):Источник цитаты вороустойчивость

:ok: пацанчики уже нервно потирают руки
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного

Сообщение ПАВ » 28 июн 2023, 13:34

Смешное будет потом- когда ТС определит, что там не ...закрытый, а открытый перелом...(с) т.е. далеко не 120 мм.кв.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного

Сообщение aleksey.RU » 28 июн 2023, 16:05

ПАВ писал(а):Источник цитаты т.е. далеко не 120 мм.кв

по нашим ценам это 50 000 USD, за такие бабки можно любую дизельную пыхтелку купить :biggrin: , да и украсть её тяжелее
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного

Сообщение ПАВ » 28 июн 2023, 16:27

Да это на любые- дохрена и больше и интересно, как такое можно придумать... А опоры, то, сё, это же не полевой телефонный П-274, который и на шесты, сучки можно повесить.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
RuslanK
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 07 дек 2022, 16:17
Репутация: 0
Контактная информация:

Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного

Сообщение RuslanK » 28 июн 2023, 19:09

ПАВ писал(а):Источник цитаты Да это на любые- дохрена и больше и интересно, как такое можно придумать... А опоры, то, сё, это же не полевой телефонный П-274, который и на шесты, сучки можно повесить.

Речь как всегда идёт о создании туннеля.тут можно использовать только длинный кабель с кабиной управления наверху (автономные источники питания поближе отметаются) . Машина гарантированно делает 500м. Но решили в этот раз сделать 760метров. Надо будет делать модификации по инверторам, но вот один из моторов - неинверторный, т.е. на него напряжение подаётся напрямую 690 В и запускается софт стартером. Текущее сечение кабеля - 120мм2. Вопрос - при модернизации переходить на более толстый кабель или нет - вопрос ответственный.калькуляторы расчёта, в том числе который мне дали тут - говорят - ок. Но не могу полагаться только на калькуляторы - поищу формулы и углублюсь в теорию))
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного

Сообщение ПАВ » 28 июн 2023, 19:17

Всегда приятно и полезно самое интересное читать в конце фильмы...
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного

Сообщение aleksey.RU » 28 июн 2023, 20:57

RuslanK писал(а):Источник цитаты но вот один из моторов - неинверторный

это как?
ДсФР мли ДПТ?
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
RuslanK
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 07 дек 2022, 16:17
Репутация: 0
Контактная информация:

Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного

Сообщение RuslanK » 28 июн 2023, 23:17

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
RuslanK писал(а):Источник цитаты но вот один из моторов - неинверторный

это как?
ДсФР мли ДПТ?

Имел в виду, что не управляется ПЧ, а просто подключается к сети через софт стартер
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного

Сообщение aleksey.RU » 29 июн 2023, 10:26

RuslanK писал(а):Источник цитаты Но не могу полагаться только на калькуляторы - поищу формулы и углублюсь в теорию))

Это правильно. Ответственность своя и верить на слово в данном случае - дело последнее
Даю наколку:
1. Кабышев А.В - Часть 1. Расчет электрических нагрузок, нагрев проводников и электрооборудования
2. Скляров Е. И. - Расчет электроснабжения пром предприятий. Методичка. 2018
3. Шеховцов В.П. - Расчет и проектирование схем электроснабжения (2005 год)
4. Анискин Б.Г. Электроснабжение горных предприятий. Методические указания. Часть 1, Часть 2
Все гуглится в ПДФ
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу

Вернуться в «Электродвигатели переменного и постоянного тока»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость