Выбор кабеля для скважинного насоса

Сообщение cfif57@bk.ru » 09 янв 2016, 10:31

Весной буду бурить скважину глубинной 45м с дебитом воды 2куб.м в час Многие модели имеют сетевой шнур длиной от метра до двух.Кабель будет находится над водой порядка 6м.Мощность насоса до 1.квт.Напишите бюджетный вариант каким проводом нарастить сетевой кабель? и как это правильно сделать? Владимир
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор кабеля для скважинного насоса

Сообщение elalex » 10 янв 2016, 04:09

cfif57@bk.ru писал(а):Источник цитаты Многие модели имеют сетевой шнур длиной от метра до двух.

Эти модели делают скоты. Не берите их, и не нужно будет наращивать.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
cfif57@bk.ru
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 янв 2016, 10:20
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор кабеля для скважинного насоса

Сообщение cfif57@bk.ru » 10 янв 2016, 09:24

Я тоже так думаю и нечего заморачиваться!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбор кабеля для скважинного насоса

Сообщение ПАВ » 10 янв 2016, 09:48

На такой глубине статическое давление примерно 4,5 кг/см.кв и нормально сросток загерметизировать ой, как сложно, лучше не начинать. Приходилось делать подобное для каротажных приборов, там и при низком напряжении питания постоянно были проблемы.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Выбор кабеля для скважинного насоса

Сообщение Кактус » 10 янв 2016, 18:35

cfif57@bk.ru, Не дадите пару ссылок? Скважинные насосы (простенькие) имеют длину питающего шнура не менее 10м (насколько я видел), другие вообще не имеют, а подключаются непосредственно к самому насосу (н.пр. grundfos). А кабель нужен не влагонепроницаемый, а "водопогружаемый".
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Выбор кабеля для скважинного насоса

Сообщение mastervictor » 11 янв 2016, 10:53

Нацадь лет назад,работая в колхозе,меняли глубинные трехвазные насосы.С завода/с ремонта они приходили с метровыми проводами,доращивали,изолировали изолентой,на 6-8 слоев,без всяких последствий!(провод 16кв,типа СИПа,только медный)
Вибрацилнные насосы идут с длинными шнурами.
В комплекте с бытовыми глубинными насосами идет чертова уйма термоусадок,которые при нагреве выделяют еще и герметик,три года назад себе поставил,работает!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Выбор кабеля для скважинного насоса

Сообщение Константин » 11 янв 2016, 13:06

mastervictor писал(а):Источник цитаты типа СИПа,только медный)

ВПВ :wink: Это не СИП. Редко конечно но я изредка устанавливаю подобные насосы, делаем соединения на заливных муфтах.С изолентой не рискуем. Проблемы не нужны патом.
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Выбор кабеля для скважинного насоса

Сообщение Андрей Ingener » 11 янв 2016, 13:51

ПВС или кг и дёшево и сердито
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Выбор кабеля для скважинного насоса

Сообщение mastervictor » 11 янв 2016, 14:23

Константин писал(а):Источник цитаты ВПВ

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты ПВС или кг и дёшево и сердито

Да я и не спорю!Вполне возможно,по памяти не помню,а справочник лень листать!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )