прошу консультацию

Вопросы по электромонтажу, не попавшие в основные разделы
artur
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 июн 2023, 19:28
Репутация: 0
Контактная информация:

прошу консультацию

Сообщение artur » 22 июн 2023, 19:59

Здравствуйте. Ув. специалисты прошу помочь. Ситуация - проложил кабель от электро-титана к счетчику. Снял крышку. Счетчик однофазный. выход фазы из счетчика на два автомата. автоматы между собой на перемычке. а вот к выходам из автоматов идет двужильный кабель в обмотке. обе жилы из одного кабеля, обе показывают фазу. 0 выходит из счетчика и просто висит вместе с клеммой. я хотел смонтировать диф автомат. монтаж изучил. но такая схема подключения которую я увидел поставила меня в тупик. дом панельный, 70-х годов. дайте пож. совет.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

прошу консультацию

Сообщение aleksey.RU » 23 июн 2023, 00:09

artur писал(а):Источник цитаты дайте пож. совет

так а вопрос то в чём?
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

прошу консультацию

Сообщение ПАВ » 23 июн 2023, 06:18

Я б фото посмотрел, иначе сложно. Со слов получается, что токовая цепь счетчика не работает? Кто-то собрал ноль на входной клемме ноля? Или как?
В жизни все не так, как на самом деле...
artur
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 июн 2023, 19:28
Репутация: 0
Контактная информация:

прошу консультацию

Сообщение artur » 23 июн 2023, 09:40

фото.
Вложения
3.png
4.png
2.png
1.png
artur
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 июн 2023, 19:28
Репутация: 0
Контактная информация:

прошу консультацию

Сообщение artur » 23 июн 2023, 09:43

пальцем держу 0 который выходит из счетчика. он никуда не подключен. как видно из автоматов выходит фаза - провода одного кабеля. а вопрос что это за схема и как дополнительно подключить диф автомат.
artur
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 июн 2023, 19:28
Репутация: 0
Контактная информация:

прошу консультацию

Сообщение artur » 23 июн 2023, 09:51

счетчик работает, освещение , розетки работают. я снял коробку и увидел такое подключение.
artur
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 июн 2023, 19:28
Репутация: 0
Контактная информация:

прошу консультацию

Сообщение artur » 23 июн 2023, 09:57

добавлю, а диф автомат нужен для отдельной проводки на электро-титан.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

прошу консультацию

Сообщение aleksey.RU » 23 июн 2023, 17:13

По всей видимости, установка счетчика - это дикий самопал не разумного электрика или хозяина -Кулибина.
Как такое подключение опломбировали без проверки - вопрос другой.
У Вас получается, что сейчас ноль на нагрузку идет ХЗ откуда.
artur писал(а):Источник цитаты диф автомат нужен для отдельной проводки на электро-титан.

Я правильно понял, что две белые сопли с права - это на Титаник?
Вы про заземление слышали? Про расчет мощности?
У вас обвязка счетчика и автоматов, судя по фото, алюминь. Сечение какое? 2,5 или 4мм.кв?
Две сопли - бойлер без заземления. И как будет работать Диф автомат? Прокладывается три жилы, а куда подключать заземление, это уже другой вопрос.

Люди сначала накупят или сделают ерунду, а потом начинают думать :biggrin:
Последний раз редактировалось aleksey.RU 23 июн 2023, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

прошу консультацию

Сообщение ПАВ » 23 июн 2023, 17:20

artur писал(а):Источник цитаты 0 выходит из счетчика и просто висит вместе с клеммой

А как же он считает и что???
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

прошу консультацию

Сообщение aleksey.RU » 23 июн 2023, 17:23

ПАВ писал(а):Источник цитаты А как же он считает и что???

ноль приходит от источника и этого достаточно, что бы он считал. Главное фаза через обмотку счетчика.
Дело в другом - откуда ноль на нагрузку и каково качество его соединения
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

прошу консультацию

Сообщение aleksey.RU » 23 июн 2023, 17:25

И диф тут, вообще будет работать или нет? 50/50 , как в анекдоте.
А не ....? Да не не должно :biggrin:
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

прошу консультацию

Сообщение ПАВ » 23 июн 2023, 18:41

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты ноль приходит от источника и этого достаточно, что бы он считал. Главное фаза через обмотку счетчика.

Я хотел бы видеть эту схему, не теоретическую, а от ТС, где ...пальцем держу 0 который выходит из счетчика. он никуда не подключен....(с)
В СЭ есть две ветви- токовая и напряжения, если по первой ток не течет- КАК считает СЭ???
В жизни все не так, как на самом деле...
artur
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 июн 2023, 19:28
Репутация: 0
Контактная информация:

прошу консультацию

Сообщение artur » 23 июн 2023, 18:51

ПАВ писал(а):
artur писал(а):Источник цитаты 0 выходит из счетчика и просто висит вместе с клеммой

А как же он считает и что???

0 выходит из счетчика, а те сопли - это другие провода, я провел трехжильный, он на фото не попал.... все это досталось от старых хозяев, так что я ни причем :smile:
Давид пилот
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 июн 2023, 09:48
Репутация: 0
Контактная информация:

прошу консультацию

Сообщение Давид пилот » 24 июн 2023, 10:22

Здравствуйте, коллеги! Не нашёл подходящей темы и решил здесь задать свой вопрос. Звиняйте, если что! Щит. Два ввода от разных трансформаторов. Разница по напряжению по фазам не более 6-9 вольт, а вот когда стал проверять фазировку, фаза А с фазой А1, фаза В с В1 и т.д., то увидел, не как обычно разницу в несколько вольт, а 220 +- ..... По какой причине так может получаться? И второй вопрос: допускается ли включать контрольные лампы ДО главных автоматов? Может в них причина? Спасибо!
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

прошу консультацию

Сообщение aleksey.RU » 24 июн 2023, 12:52

ПАВ писал(а):Источник цитаты В СЭ есть две ветви- токовая и напряжения, если по первой ток не течет- КАК считает СЭ???

1374752645_shem_odnofaz_schetchik.jpg

Токовая - фаза пришла, фаза ушла
Напряжения - фаза пришла, ноль
Вопрос: Сколько нолей нужно?
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

прошу консультацию

Сообщение aleksey.RU » 24 июн 2023, 12:57

Давид пилот писал(а):Источник цитаты то увидел, не как обычно разницу в несколько вольт

а ноли соеденены N и N1?
Давид пилот писал(а):Источник цитаты Может в них причина?

Отключите и узнаете
Чем ждать ответ, проще начертить схему и 100 раз всё перепроверить.
А может Барабашка приходил и отменил все законы физики ? :biggrin:
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Давид пилот
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 июн 2023, 09:48
Репутация: 0
Контактная информация:

прошу консультацию

Сообщение Давид пилот » 24 июн 2023, 21:06

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Отключите и узнаете
Спасибо! Нет возможности отключить, а то не спрашивал бы....
Давид пилот
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 июн 2023, 09:48
Репутация: 0
Контактная информация:

прошу консультацию

Сообщение Давид пилот » 24 июн 2023, 21:08

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
а ноли соеденены N и N1?

Соединены!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

прошу консультацию

Сообщение TOPMO3 » 25 июн 2023, 12:30

artur писал(а):Источник цитаты пальцем держу 0 который выходит из счетчика. он никуда не подключен.
Его оставили Вам ... :wink:
как видно из автоматов выходит фаза - провода одного кабеля. а вопрос что это за схема
Кому то понадобилось установить второй автомат, а фазу от него тянуть было "в лом" ... зато, как понимаю, нашелся "ноль" со стороны (возможно в этом же щитке, которую Вы, хитромудро фотографировали ... типа "не дай бог - что лишнего увидим"). :biggrin:
и как дополнительно подключить диф автомат.
... а вот так, как на "БУДЕТ". И всё будет работать. :smile:
Вложения
1.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
artur
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 июн 2023, 19:28
Репутация: 0
Контактная информация:

прошу консультацию

Сообщение artur » 27 июн 2023, 16:39

TOPMO3 писал(а):
artur писал(а):Источник цитаты пальцем держу 0 который выходит из счетчика. он никуда не подключен.
Его оставили Вам ... :wink:
как видно из автоматов выходит фаза - провода одного кабеля. а вопрос что это за схема
Кому то понадобилось установить второй автомат, а фазу от него тянуть было "в лом" ... зато, как понимаю, нашелся "ноль" со стороны (возможно в этом же щитке, которую Вы, хитромудро фотографировали ... типа "не дай бог - что лишнего увидим"). :biggrin:
и как дополнительно подключить диф автомат.
... а вот так, как на "БУДЕТ". И всё будет работать. :smile:

спасибо за помощь!

Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость