erivillov писал(а):Источник цитаты Нанял человека
erivillov писал(а):Источник цитаты В квартире 2 кондиционера, духовка, балкон, 5 комнат и 2 сан. узла.
Автомат на 40А предполагает применение кабеля сечением не меньше 10 кв.мм. - надеюсь это учли?В подъезде, стоит хагеровский автомат на 40а.
Разводку в щитке, рекомендуется делать проводом на 6мм.кв. (если это не противоречит нагрузке в соответствующей линии).... мастер собрал следующий щит ...
Автомат на 25А просит сечение 4мм.кв.На духовку пущен кабель рас 2.5кв, в санузлы также по 2.5кв пвс. Кондиционеры также были записаны на такой же кабель.
Допустимо, при условии что ... если сечение кабеля будет соответствовать этому автомату.Правильно ли то, что он поставил 40а автомат на ввод, за ним УЗО на 40а и от него уже разведена коммутация по автоматам
Это не отменяет необходимость предусмотреть прокладку проводки в три жилы, и установки шины РЕ в щитке.(P.S. в квартире нет заземления).