Страница 1 из 1
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 07 янв 2016, 15:40
antonbessonov
На КТП 10/0,4.
Отключаем автоматы и измеряем. Между одной фазой и нулём напряжение в течении секунды понижается и повышается от 235 до 225 В. И вот так и пляшет. А на остальных фазах нормально. Думаем, может ОПН-0,4 на этой фазе пришёл в негодность или сам трансформатор. Хотим отсоединить этот ОПН и посмотреть что будет без него. Как вы думаете, в чём причина?
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 07 янв 2016, 16:09
ПАВ
И при чем тут ОНП? Отключите лучше того потребителя из соседей, что грузит эту фазу! Да и не смертельно такое колебание, даже за предельное не лезет.
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 07 янв 2016, 16:16
Андрей Ingener
Ноль смотрели
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 07 янв 2016, 17:17
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты Отключите лучше того потребителя из соседей, что грузит эту фазу!
Меряют без нагрузки.
Без нагрузки,вероятность проблемы с нолем,близки к О.
Похоже трансу хана!
Хотя я за свою практику такого не встречал!
Нужно заключение ЭТЛ!
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 07 янв 2016, 17:22
antonbessonov
Спасибо всем, когда разберёмся, напишу здесь, что было
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 07 янв 2016, 18:22
ПАВ
mastervictor , да у меня в доме на одной фазе постоянные сезонные пляски- от 200 до 260 В, ТП новая, линии СИП новые, система ТТ, кого звать, если у соседей сварочник времен очаковских???? Жандармофф?
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 07 янв 2016, 18:49
tupos
antonbessonov, измерьте напряжение на всех ТП от одной и той же ВЛ-10 кВ. Вполне возможно проблема может быть на ПС
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 07 янв 2016, 19:14
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты да у меня в доме на одной фазе постоянные сезонные пляски- от 200 до 260 В,
Это другой табак!Здесь речь про ТП на ХХ!
tupos писал(а):Источник цитаты измерьте напряжение на всех ТП от одной и той же ВЛ-10 кВ.
Точно!
Проблема может быть и на РКТП,но скорее всего на линейном РЛНД!
mastervictor писал(а):Источник цитаты Хотя я за свою практику такого не встречал!
Наврал!
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 07 янв 2016, 19:55
antonbessonov
На линейном РЛНД даже? Изоляторы пробивает что ли?
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 07 янв 2016, 19:55
ПАВ
Есть предложение непонятку скрасить С2Н5ОН до потери сопротивления, уже ползу!
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 07 янв 2016, 20:06
mastervictor
antonbessonov писал(а):Источник цитаты На линейном РЛНД даже? Изоляторы пробивает что ли?
Нет,горит либо нож,либо шлейф!
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 07 янв 2016, 20:06
Огогойко
antonbessonov писал(а):Источник цитаты На линейном РЛНД даже? Изоляторы пробивает что ли?
Изоляторы, наверное, много где пробивает. Может имеется ввиду слабый контакт?
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 07 янв 2016, 20:11
mastervictor
Огогойко писал(а):Источник цитаты Изоляторы, наверное, много где пробивает.
На п/ст тогда будет висеть блинкер "Земля в сети 10кВ",но на потребителе это не скажется,ВЛ-6-10 с изолированной нейтралью!
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 07 янв 2016, 20:59
ПАВ
Мужики, нигде и ничего не пробивает, все- новое- не более 10 лет, но если в соседнем переулке на соседней ветке/фазе пьяный недостроитель варит совковым сварочником, то хоть какая теория тухнет.
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 07 янв 2016, 21:09
mastervictor
Нагрузка с КТП снята!Какой в попу сварной то?!
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 08 янв 2016, 09:22
ПАВ
Это у вас снята, моя ТП работает.
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 08 янв 2016, 09:38
mastervictor
Пересядь на другую фазу!
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 08 янв 2016, 09:41
ПАВ
Не могу, у меня их и так три, а 4-х фазных пока не встречал...