Сборка электрического щита

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Денис000
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 май 2023, 12:10
Репутация: 2
Контактная информация:

Сборка электрического щита

Сообщение Денис000 » 04 май 2023, 12:29

Добрый день , хотелось бы услышать что надо скорректировать в данной схеме щита.(может перегруппировать по другому).
автоматы уже все закуплены РЕЗИ ШНАЙДЕР.
Будет ли работать Селективность если только разные категории автоматов:входные автоматы категории C , остальные категории В (чтобы быстрее отключались ) или на практике это не так?
Вложения
0158565A-61CA-43CD-952A-7EE066DB0C20.jpeg
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сборка электрического щита

Сообщение TOPMO3 » 04 май 2023, 17:33

Для затравки :biggrin:
1 кВ - это 1000 вольт. (Размерность мощности - ватты ... 1 кВт.) ;
30 мл - это 0,03 литра. (УЗО имеет два параметра ток который он выдержит и ток утечки при котором он отключится - 25А/30 мА). :yes:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Денис000
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 май 2023, 12:10
Репутация: 2
Контактная информация:

Сборка электрического щита

Сообщение Денис000 » 04 май 2023, 20:46

Принято, какие ещё Советы будут
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Сборка электрического щита

Сообщение ПАВ » 05 май 2023, 07:46

Прикинул, в итоге у вас там 36 кВт и 160 ампер. Исходя из чего вы такое написали- расчетное или реальное потребление? Как это укладывается с тем, что после СЭ стоит АВ 40 ампер? Сколько всего отведено мощности по ТУ?
В жизни все не так, как на самом деле...
Денис000
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 май 2023, 12:10
Репутация: 2
Контактная информация:

Сборка электрического щита

Сообщение Денис000 » 05 май 2023, 09:19

Ввод я могу поставить любой у нас это не отслеживается и не пломбируется)
Из моих расчётов использования одновременно электроприборов у меня вышло около 10кВт из этого я решил на вводе поставить 50ампер на площадке и в квартире в щитке тоже 50ампер(чтобы в квартире можно было вырубать весь щит).
Но при этом у меня узо стоят на 40 тогда они получается будут не защищены вводным автоматом, или дополнительно перед каждым узо ставить доп автомат. Пришёл электрик говорит поставь в квартире на 40вводной и все будет нормально.
Я думаю что если будет стоять на 40 вводной в квартире то узо тоже будут тоже НЕ защищены ( автомат же должен быть номиналом ниже ЧЕМ УЗО)
То есть в моем случаи получается
1) Ввод50(площадка)- ввод50 (квартира) и все остальные узо 63а
2)Ввод50(площадка)- ввод50 (квартира) -32автомат40узо
3) Ввод50(площадка)- ввод40(квартира) 40узо
а этот вариант получается неправильным так как при перегрузе или коротком узо могут сгореть , правильно?
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Сборка электрического щита

Сообщение aleksey.RU » 05 май 2023, 09:24

Денис000, посмотрите на форуме, как люди приходили к решениям по своим щиткам.
Без преувеличения можно выкинуть 50%
Вввод 32А, и это без ухудшения характеристик.
В теории вы изложили всё правильно, НО, на практике задолбаетесь с этими УЗО
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Денис000
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 май 2023, 12:10
Репутация: 2
Контактная информация:

Сборка электрического щита

Сообщение Денис000 » 06 май 2023, 12:53

Найти бы это решение)))
На авито обзвонил 23 человека кто собирает щиты , половина сказала и так отлично, часть сказала что при 50 вводе УЗОШКИ СТАИТЬ только 63,
другие сказали если ввод на 50 а узо меньше номиналом ввода то перед узо надо ставить понижающий автомат если узо меньше для его защиты.
Короче башка квадратом))))
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Сборка электрического щита

Сообщение aleksey.RU » 06 май 2023, 13:15

Денис000 писал(а):Источник цитаты Найти бы это решение)))

1.jpg

Расчет селективности по эл.плите https://ekfgroup.com/calculators/mastertool/selectivity
Снимок.JPG
2.JPG
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Денис000
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 май 2023, 12:10
Репутация: 2
Контактная информация:

Сборка электрического щита

Сообщение Денис000 » 02 июн 2023, 16:41

Получилось вот так!
Вложения
E1A2193D-A7D1-4347-879D-C54ADD3AC33B.jpeg
172D1386-9687-41A7-92E9-0EB001CA7A79.jpeg
3AFF74E4-719C-4B94-9E77-1DBA5CCF0757.jpeg
337D127F-BE99-4436-8728-CE803645F6BF.jpeg