Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, почему мультиметр звенит на кз в группе розеток, но при включённом автомате не выбивает автомат и все оборудование работает? Может какой-то прибор включённый в розетку этой группы показывать кз? Само помещение - это небольшая кухня, ну и оборудование соответственно холодильники, весы, гриль, кофемашина и т.д. В заведомо исправной розетке мультиметр показывает обрыв, как и должно.
Гизмо, Вы начали не с того конца Есть неисправность Есть методы её поиска А Вы засунули тестр и он у Вас звенит. Зачем? Куда? Звук есть, осталось добиться , что бы было изображение
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Один подключает тестер в режиме амперметра параллельно клеммам АКБ, другой- бездумно сует щупы тестера в розетку, на что надеясь, х/з... Люди, сначала научитесь пользоваться прибором, научитесь понимать, что, как и зачем вы пытаетесь увидеть? Вам тестера не жалко?
Может быть так: когда вы меряете группу розеток, с которых возможно запитан свет с лампой накаливания и выключатель включен (свет не горит, т.к. автомат выключен). Тестер показывает почти ноль, что и должны показывать холодные лампы накаливания (чем их больше, тем ближе показание тестера к нулю). Понятно, что при включении автомата просто загорятся лампочки. Если это не лампы, то может какой-то другой мощный потребитель, омическое сопротивление которого близко к нулю, и вы расцениваете это как коротыш.