УЗО неправильно подключён ноль

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Костян
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 апр 2023, 17:01
Репутация: 0
Контактная информация:

УЗО неправильно подключён ноль

Сообщение Костян » 19 апр 2023, 17:12

Здравствуйте. Такая проблема: при переделке щитка были перепутаны жилы на нулевых шинах от УЗО. Теперь при включении света срабатывает УЗО. Как теперь вычислить этот провод?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

УЗО неправильно подключён ноль

Сообщение TOPMO3 » 19 апр 2023, 17:20

Костян писал(а):Источник цитаты Здравствуйте. Такая проблема: при переделке щитка были перепутаны жилы на нулевых шинах от УЗО. Теперь при включении света срабатывает УЗО. Как теперь вычислить этот провод?
А зачем на УЗО несколько шин? Если имели в виду шины от нескольких УЗО, то так бы и писали ... нам теперь гадать что-ли где и как?
Если шины разных УЗО, то должен еще какой то отключаться ...
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Костян
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 апр 2023, 17:01
Репутация: 0
Контактная информация:

УЗО неправильно подключён ноль

Сообщение Костян » 19 апр 2023, 17:30

Да,шины от нескольких УЗО, но срабатывает одно
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

УЗО неправильно подключён ноль

Сообщение ПАВ » 19 апр 2023, 17:54

Костян писал(а):Источник цитаты Здравствуйте. Такая проблема: при переделке щитка были перепутаны жилы на нулевых шинах от УЗО. Теперь при включении света срабатывает УЗО. Как теперь вычислить этот провод?

Методом исключения.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

УЗО неправильно подключён ноль

Сообщение TOPMO3 » 19 апр 2023, 19:02

Костян писал(а):Источник цитаты Да,шины от нескольких УЗО, но срабатывает одно
Значит перепутано не между нулевыми шинами (разных УЗО), а два провода на освещение - нуль и защитный, т.е. нулевой подключен к заземлению, а защитный на нулевую шину УЗО.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Костян
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 апр 2023, 17:01
Репутация: 0
Контактная информация:

УЗО неправильно подключён ноль

Сообщение Костян » 20 апр 2023, 18:20

Методом исключения - это как? Отсоединять по очереди все нулевые провода, пока не перестанет выбивать УЗО?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

УЗО неправильно подключён ноль

Сообщение TOPMO3 » 21 апр 2023, 09:11

Ну и народ пошел ... головой только кушают, похоже ...
Костян писал(а):Источник цитаты Методом исключения - это как? ...
Костян писал(а):Источник цитаты ... при включении света срабатывает УЗО. Как теперь вычислить этот провод?
У Вас, скорее всего, после этого (выключающегося) УЗО - автоматы подключены? Кто Вам мешает определить автомат питающий свет (а значит и кабель в котором перепутаны провода)? Даже если, на свет, не один автомат - всяко не все нули на шине.
А еще лучше зовите "специалиста-путанника" ... сами можете не иправить, а "хрензнаетчто" натворить ... не осуждаю, а сужу по вопросам ... думающий, хоть малую толику, человек - схему приложил бы .... :sad:
Смеюсь последний ... тормоз однако!

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции