А зачем на УЗО несколько шин? Если имели в виду шины от нескольких УЗО, то так бы и писали ... нам теперь гадать что-ли где и как?Костян писал(а):Источник цитаты Здравствуйте. Такая проблема: при переделке щитка были перепутаны жилы на нулевых шинах от УЗО. Теперь при включении света срабатывает УЗО. Как теперь вычислить этот провод?
Костян писал(а):Источник цитаты Здравствуйте. Такая проблема: при переделке щитка были перепутаны жилы на нулевых шинах от УЗО. Теперь при включении света срабатывает УЗО. Как теперь вычислить этот провод?
Значит перепутано не между нулевыми шинами (разных УЗО), а два провода на освещение - нуль и защитный, т.е. нулевой подключен к заземлению, а защитный на нулевую шину УЗО.Костян писал(а):Источник цитаты Да,шины от нескольких УЗО, но срабатывает одно
Костян писал(а):Источник цитаты Методом исключения - это как? ...
У Вас, скорее всего, после этого (выключающегося) УЗО - автоматы подключены? Кто Вам мешает определить автомат питающий свет (а значит и кабель в котором перепутаны провода)? Даже если, на свет, не один автомат - всяко не все нули на шине.Костян писал(а):Источник цитаты ... при включении света срабатывает УЗО. Как теперь вычислить этот провод?
Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость