Можно ли дублировать фазу в проводе ПВС 3 *0,75 ?

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
master-53
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 апр 2023, 20:32
Репутация: 0
Контактная информация:

Можно ли дублировать фазу в проводе ПВС 3 *0,75 ?

Сообщение master-53 » 18 апр 2023, 23:11

На стройке дома решил поставить видеонаблюдение.

К 6-метровой доске прикрутил поперёк полуметровую фанерку, на которой закрепил 4G камеру (купольную, поворотную, с симкой) и светодиодный прожектор. Мощность камеры 25 ватт, прожектор 30 ватт. Всю конструкцию прикрутил на угол строительной бытовки.
Розетка для блока питания камеры (чтобы работала постоянно) - в уличной распред. коробке под козырьком от дождя.
Прожектор нужен ночью - на него думаю поставить выключатель.

Провод ПВС 3 * 0,75 вывожу в гофре: по коричневому и синему веду фазу - для разных потребителей, а по желто-зеленому - общий ноль. Заземление не актуально - в розетке его нет. Общая схема - на рисунке

Схема временная - на пару месяцев: после окончания стройки и заведения СИП в дом камеру повешу на стену дома.

Можно ли так делать или нет? Про фотореле и датчики движения я в курсе, просто не хочется лишних затрат...
Вложения
1214.jpg
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Можно ли дублировать фазу в проводе ПВС 3 *0,75 ?

Сообщение TOPMO3 » 18 апр 2023, 23:50

master-53 писал(а):Источник цитаты ... Общая схема - на рисунке
Схема временная - на пару месяцев: после окончания стройки и заведения СИП в дом камеру повешу на стену дома.
Можно ли так делать или нет? ...
Да кто же Вам запретит!? Лишь бы не стибрили ... из далека поди видно ...
Да и фазу заранее определять, не вижу смысла ... прожектору "до лампочки", для БП тем более. :smile:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
master-53
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 апр 2023, 20:32
Репутация: 0
Контактная информация:

Можно ли дублировать фазу в проводе ПВС 3 *0,75 ?

Сообщение master-53 » 19 апр 2023, 00:21

Ну фазу знать полезно - чтоб выключатель на ней был...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Можно ли дублировать фазу в проводе ПВС 3 *0,75 ?

Сообщение TOPMO3 » 19 апр 2023, 08:11

master-53 писал(а):Источник цитаты Ну фазу знать полезно - чтоб выключатель на ней был...
Можно вообще без него, но Вам, по месту, виднее ... можно вторую розетку сделать двойным, а прожектор исполнить на подобии настольной лампы (вилка на конце, выключатель на проводе).
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Можно ли дублировать фазу в проводе ПВС 3 *0,75 ?

Сообщение ПАВ » 19 апр 2023, 08:31

Есть неплохие вилки с включателем, рвущим два провода и подсветом клавиши от Лемансо, есть подобные турецкие. Пользуюсь давно, ток 16 ампер по паспорту, одно такое изделие спокойно терпит бойлер 1,5 кВт., остальные на менее нагруженных потребителях.
Один маааленький минус- их надо перед подключением перебрать, подтянуть винты, проверить прилегание контактов. После этого проблем не встречал.
В жизни все не так, как на самом деле...
master-53
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 апр 2023, 20:32
Репутация: 0
Контактная информация:

Можно ли дублировать фазу в проводе ПВС 3 *0,75 ?

Сообщение master-53 » 19 апр 2023, 10:25

ПАВ писал(а):Есть неплохие вилки с включателем, рвущим два провода и подсветом клавиши от Лемансо, есть подобные турецкие. Пользуюсь давно, ток 16 ампер по паспорту, одно такое изделие спокойно терпит бойлер 1,5 кВт., остальные на менее нагруженных потребителях.
Один маааленький минус- их надо перед подключением перебрать, подтянуть винты, проверить прилегание контактов. После этого проблем не встречал.



Спасибо, что подсказали - видел такую - с кнопкой, но как-то не пришло в голову использовать.

Интересно - она может одну фазу размыкать или жестко обе сразу ? Второй вариант не подходит...

PS Нашел ролик про их устройство - они сразу 2 контакта с вилки разрывают - не вариант в моем случае.
Было бы 2 клавиши - другое дело. но таких не бывает в продаже. А самому из этого колхозить - дело неблагодарное. Проще полметра ШВВП 2 * 0,5 вывести наружу из обычной вилки на обычный клавишный выключатель.
Последний раз редактировалось master-53 19 апр 2023, 11:18, всего редактировалось 2 раза.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Можно ли дублировать фазу в проводе ПВС 3 *0,75 ?

Сообщение ПАВ » 19 апр 2023, 10:34

Оставляйте второй провод целым или делайте перемычку, чтоб сохранить подсвет, если нужен. Но непременно сделайте ревизию.
В жизни все не так, как на самом деле...