А он и не обязан ...eurobax писал(а):Источник цитатыTOPMO3 писал(а):Источник цитаты если у опоры, сетевая фаза (любая) окажется на земле, возникнет зона растекания (метров 25-30 в диаметре), т.е. шкаф и тем более корпус заземленного на месте БГ, окажется "токсичным" для организмов ... "шаговое напряжение"
Разве не сработает автомат сетевиков на 63А, который стоит на их опоре?
во-первых, для его срабатывания нужен ток превышающий эти 63 ампера, и скорее всего такого тока и не будет;
и во-вторых, автомат отслеживает линии после себя, а если обрыв до автомата, то он и не будет "знать".
А вот для человека:
- до 7 мА — непроизвольные судорожные сокращения руки и ощущение жжения;
- до 10 мА — у взрослого человека еще есть возможность оторваться от оголенных проводов;
- до 25 мА — отпустить провод нереально, сильные судороги и болезненные ощущения;
- до 80 мА — перебои в работе сердца, затрудненное дыхание.
Думаю сумеете, самостоятельно сравнить 63 ампера и приведенные чуть выше милли (однатысячная доля) амперы.