При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Выбор и схемы подключения контакторов, пускателей, реле, различных датчиков, кнопок управления, переключателей и т.п.
Dima1200
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 апр 2023, 16:35
Репутация: 0
Контактная информация:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Сообщение Dima1200 » 16 апр 2023, 17:43

Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться. Электрику в доме делал сам, не профессионал. В дом заходит 380. В щите разделил на 3 фазы и каждую провел через отдельное однофазное реле напряжения. При включении вводного автомата, сначала включается первое реле напряжения, а после 5 секунд (задержка включения у реле напряжения) загораются остальные релюшки. Подключал вроде все правильно и не могу понять почему так.
Вложения
IMG_20230416_173822.jpg
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Сообщение ПАВ » 16 апр 2023, 17:55

1- посмотреть бы схему... По картинке вроде правильно, тем не менее.
2- напряжения на фазах какие в этот момент? Уставки на РН какие- мин/макс?
В жизни все не так, как на самом деле...
Dima1200
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 апр 2023, 16:35
Репутация: 0
Контактная информация:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Сообщение Dima1200 » 16 апр 2023, 18:15

Напряжение 230 на всех реле всегда. Минимум и максимум точно не помню, но примерно 190 и 250
Вложения
IMG_20230416_181311.jpg
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Сообщение ПАВ » 16 апр 2023, 18:21

Непонятно. А что, если интересу для поменять местами два РН- 1- со 2-м или 1-е с 3-м?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Сообщение TOPMO3 » 16 апр 2023, 19:39

ПАВ писал(а):Источник цитаты Непонятно. А что, если интересу для поменять местами два РН- 1- со 2-м или 1-е с 3-м?
Вы не так человеку сказали, надо было написать ... "А что, если интересу для, поменять местами провода на два РН- 1- со 2-м или 1-е с 3-м?".
А вдруг начнет и в правду менять местами РН_ки. :smile:
Провода, проще будет, менять на выходе вводного автомата, кстати.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Dima1200
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 апр 2023, 16:35
Репутация: 0
Контактная информация:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Сообщение Dima1200 » 16 апр 2023, 20:22

Поменял местами провода на выходе из вводного автомата 1 и 2 фазу. Ничего не изменилось. Так же при включении загорается сначала первая релюшка, проходит несколько секунд и включаются одновременно остальные две релюшки.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Сообщение TOPMO3 » 16 апр 2023, 20:59

Dima1200 писал(а):Источник цитаты Поменял местами провода на выходе из вводного автомата 1 и 2 фазу. Ничего не изменилось. Так же при включении загорается сначала первая релюшка, проходит несколько секунд и включаются одновременно остальные две релюшки.
Значит дело не в РН_ках, а в самом вводном автомате ... и слава богу, что опаздывают сразу две фазы. Хуже было бы если опаздывал "нулевой" контакт (ну вот нифига не пойму людей, использующих четырехполюсные автоматы!!!).
Кароче ... меняйте его, пока ничо не сгорело. :pardon:
---------------------------------------------------------------
СТОП, СТОП!!! Кажись я не так понял ..."Ничего не изменилось. Так же при включении загорается сначала первая релюшка"(с) - это что, опять первым включился ... то же самое реле (как до замены проводов), но с другим приходящим проводом уже? Это же совсем другой коленкор ... и можно "наплевать". :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Dima1200
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 апр 2023, 16:35
Репутация: 0
Контактная информация:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Сообщение Dima1200 » 16 апр 2023, 21:09

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Dima1200 писал(а):Источник цитаты Поменял местами провода на выходе из вводного автомата 1 и 2 фазу. Ничего не изменилось. Так же при включении загорается сначала первая релюшка, проходит несколько секунд и включаются одновременно остальные две релюшки.
Значит дело не в РН_ках, а в самом вводном автомате ... и слава богу, что опаздывают сразу две фазы. Хуже было бы если опаздывал "нулевой" контакт (ну вот нифига не пойму людей, использующих четырехполюсные автоматы!!!).
Кароче ... меняйте его, пока ничо не сгорело. :pardon:

СТОП, СТОП!!! Кажись я не так понял ..."Ничего не изменилось. Так же при включении загорается сначала первая релюшка"(с) - это что опять первым включился ... то же самое реле (как до замены проводов), но с другим приходящим проводом уже? Это же совсем другой коленкор ... и можно "наплевать". :biggrin:

То есть ничего страшного, что так происходит?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Сообщение TOPMO3 » 16 апр 2023, 21:59

Dima1200 писал(а):Источник цитатыТо есть ничего страшного, что так происходит?
Если ... "то же самое реле (как до замены проводов), но с другим приходящим проводом"(я) ... то, имхо, да. :yes:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Сообщение ПАВ » 17 апр 2023, 07:15

В меню РН есть уставки на время включения таймера после пере/недонапряжения, пауза от 3 до 600 секунд. Все три одинаково запрограммированы? Я к тому, что у РН для того же холодильника или иной нагрузки, можно и нужно задать время включения не сразу, а с паузой, и она бывает разной- от неск. секунд до неск. минут.
В жизни все не так, как на самом деле...
Dima1200
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 апр 2023, 16:35
Репутация: 0
Контактная информация:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Сообщение Dima1200 » 17 апр 2023, 10:14

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Dima1200 писал(а):Источник цитатыТо есть ничего страшного, что так происходит?
Если ... "то же самое реле (как до замены проводов), но с другим приходящим проводом"(я) ... то, имхо, да. :yes:

Спасибо, успокоили душу) Но хотелось бы понять, почему так происходит. Это неисправность какого-то прибора или какой-то косяк все-таки.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Сообщение ПАВ » 17 апр 2023, 10:16

В меню проблемного РН ходили?
В жизни все не так, как на самом деле...
Dima1200
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 апр 2023, 16:35
Репутация: 0
Контактная информация:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Сообщение Dima1200 » 17 апр 2023, 10:18

ПАВ писал(а):Источник цитаты В меню РН есть уставки на время включения таймера после пере/недонапряжения, пауза от 3 до 600 секунд. Все три одинаково запрограммированы? Я к тому, что у РН для того же холодильника или иной нагрузки, можно и нужно задать время включения не сразу, а с паузой, и она бывает разной- от неск. секунд до неск. минут.

Установил на все три одинаковое время 5 сек. В дом ещё не заехал, в будущем для холодильника время задержки увеличу тогда.
Dima1200
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 апр 2023, 16:35
Репутация: 0
Контактная информация:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Сообщение Dima1200 » 17 апр 2023, 10:21

ПАВ писал(а):Источник цитаты В меню проблемного РН ходили?

Не заходил. Не понятно какой именно проблемный. Первый загорается сразу, а остальные только после того, как включится первый. Ощущение такое, что первый с двумя последующими подключен последовательно, но это не так.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Сообщение ПАВ » 17 апр 2023, 10:24

Увы, но не только х/ку, а и другим на этой линии
В жизни все не так, как на самом деле...
Dima1200
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 апр 2023, 16:35
Репутация: 0
Контактная информация:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Сообщение Dima1200 » 17 апр 2023, 11:20

ПАВ писал(а):Источник цитаты Увы, но не только х/ку, а и другим на этой линии

Ну это понятно) Спасибо за советы.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Сообщение TOPMO3 » 17 апр 2023, 12:09

Dima1200 писал(а):Источник цитаты... Не понятно какой именно проблемный. Первый загорается сразу, а остальные только после того, как включится первый. Ощущение такое, что первый с двумя последующими подключен последовательно, но это не так.
Так может ни один не проблемный ... возможно у первого, задержка на включение на нуль секунд установлена (но можно предположить, что это неисправность в РН) ... проверить можно только на месте, поигравшись настройками (меняется что или нет).
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Сообщение ПАВ » 17 апр 2023, 12:46

Инструкция по рукоприкладству не пишет ничего про нулевое значение, только про 3...600 секунд.
Надо по очереди подавать напряжение на РН при включенном АВ и смотреть эту задержку.
В жизни все не так, как на самом деле...
Dima1200
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 апр 2023, 16:35
Репутация: 0
Контактная информация:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Сообщение Dima1200 » 17 апр 2023, 19:20

ПАВ писал(а):Источник цитаты Инструкция по рукоприкладству не пишет ничего про нулевое значение, только про 3...600 секунд.
Надо по очереди подавать напряжение на РН при включенном АВ и смотреть эту задержку.

Хорошая идея. Спасибо
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Сообщение ПАВ » 18 апр 2023, 08:25

Кстати, вот тут про Шнайдер: занятная картика
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей