Нестандартное решение

Сообщение Андрей_88888888 » 15 апр 2023, 22:25

Здравствуйте.
В доме имеется котел отопления, трёх фазный, восемь киловат. Установил в доме генератор и авр к нему. Так как генератор котел не потянет, поставили контактор, что бы при включении генератора контактор не давал включится котла, и попросту отключал его.... и теперь этот контактор почему то греется. Сильно греется Контактор на 63А, котел 8 квт мощности, трёх фазный. Подскажите что сделали не так, как сделать что бы контактор не грелся... Заранее всем спасибо.
Андрей_88888888
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 апр 2023, 22:15
Репутация: 0
Контактная информация:

Нестандартное решение

Сообщение Андрей_88888888 » 15 апр 2023, 22:27

Дополню: контактор греется даже когда котел не работает. Тоесть он постоянно горячий
Андрей_88888888
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 апр 2023, 22:15
Репутация: 0
Контактная информация:

Нестандартное решение

Сообщение Андрей_88888888 » 15 апр 2023, 22:33

Вот фото контактора
Вложения
IMG-20230415-WA0017.jpg
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нестандартное решение

Сообщение aleksey.RU » 15 апр 2023, 23:20

Андрей_88888888, рисуйте схему Вашей автоматики.
Андрей_88888888 писал(а):Источник цитаты Тоесть он постоянно горячий

в градусах это сколько?
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нестандартное решение

Сообщение ПАВ » 16 апр 2023, 07:21

Андрей_88888888 писал(а):Источник цитаты Подскажите что сделали не так, как сделать что бы контактор не грелся... Заранее всем спасибо.

К сожалению, шаманов здесь нет, не видя схемы можно одно сказать- что-то сделано не так. Если греется, кстати- насколько, значит ток какой-то и где-то течет. Гул с частотой сети есть при этом?
В жизни все не так, как на самом деле...
Андрей_88888888
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 апр 2023, 22:15
Репутация: 0
Контактная информация:

Нестандартное решение

Сообщение Андрей_88888888 » 16 апр 2023, 09:09

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Андрей_88888888, рисуйте схему Вашей автоматики.
Андрей_88888888 писал(а):Источник цитаты Тоесть он постоянно горячий

в градусах это сколько?

В градусах не мерил, но прилично так горячий.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нестандартное решение

Сообщение aleksey.RU » 16 апр 2023, 09:11

Андрей_88888888, разберемся, схемку накидайте и общее фото щитка
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нестандартное решение

Сообщение ПАВ » 16 апр 2023, 09:34

То, что горячий, не проблема, он может и должен греться при работе. Другой вопрос- как он включеи и зачем. Без схемы и бутылка не спасет.
В жизни все не так, как на самом деле...
Андрей_88888888
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 апр 2023, 22:15
Репутация: 0
Контактная информация:

Нестандартное решение

Сообщение Андрей_88888888 » 16 апр 2023, 10:39

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Андрей_88888888, разберемся, схемку накидайте и общее фото щитка

К сожалению схему у меня нет. Сделал фото его. Главный смысл его работы - не дать включиться котла отопления когда работает генератор.
Вложения
Screenshot_20230416_103858_WhatsApp.jpg
Андрей_88888888
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 апр 2023, 22:15
Репутация: 0
Контактная информация:

Нестандартное решение

Сообщение Андрей_88888888 » 16 апр 2023, 10:40

ПАВ писал(а):Источник цитаты То, что горячий, не проблема, он может и должен греться при работе. Другой вопрос- как он включеи и зачем. Без схемы и бутылка не спасет.

Смутило сильно что он горячий даже тогда, когда котел отопления выключен. То есть он греется постоянно.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нестандартное решение

Сообщение aleksey.RU » 16 апр 2023, 10:55

Андрей_88888888 писал(а):Источник цитаты К сожалению схему у меня нет

Собирали не Вы? Тогда и задавайте вопросы тому кто собирал
Если собирали Вы, то рисуйте схему. Можно еще пару страниц заниматься словестной масту.....й
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нестандартное решение

Сообщение ПАВ » 16 апр 2023, 10:58

Из этого фото пользы ноль. aleksey.RU прав на все 146%.
В жизни все не так, как на самом деле...
Андрей_88888888
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 апр 2023, 22:15
Репутация: 0
Контактная информация:

Нестандартное решение

Сообщение Андрей_88888888 » 16 апр 2023, 11:23

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
Андрей_88888888 писал(а):Источник цитаты К сожалению схему у меня нет

Собирали не Вы? Тогда и задавайте вопросы тому кто собирал
Если собирали Вы, то рисуйте схему. Можно еще пару страниц заниматься словестной масту.....й


Да, Вы правы. Собирал не я. Задать вопрос мне некому. Человек который собирал не знает почему греется.
Андрей_88888888
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 апр 2023, 22:15
Репутация: 0
Контактная информация:

Нестандартное решение

Сообщение Андрей_88888888 » 16 апр 2023, 11:24

Я просто думал что не верно параметры подобраны, и что нужно другой контактор с другими параметрами
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нестандартное решение

Сообщение aleksey.RU » 16 апр 2023, 11:33

Андрей_88888888, я думаю, что бы всё работало правильно, вызвать специалистов, а не гадать на кофейной гуще
В данном случае все советы для Вас будут бесполезными
Чем быстрее осознаете это, тем быстрее решите свою проблему
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нестандартное решение

Сообщение ПАВ » 16 апр 2023, 11:42

Андрей_88888888 писал(а):Источник цитаты Я просто думал что не верно параметры подобраны, и что нужно другой контактор с другими параметрами

Что вы понимаете под параметрами контактора? Ток 63 ампера это дофига и больше киловаатт, куда выше? Вообще, сколько вам отведено по ТУ? Ток, потребляемый контактором неизмеримо ниже, он просто удерживает исполнительный механизм, греясь при этом неизбежно. И если обмотка работает от 220 вольт, вряд ли там есть перегрев. А вот если от 380, то...
Ну возьмете вы конт. на 100... ампер, что изменится, кроме протребляемого обмоткой тока? Греться перестанет? Да ни разу!
Ищите нормального электрика.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4111
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Нестандартное решение

Сообщение TOPMO3 » 16 апр 2023, 15:05

Здравствуйте.
Андрей_88888888 писал(а):Источник цитаты В доме имеется котел отопления, трёх фазный, восемь киловат. Установил в доме генератор и авр к нему. Так как генератор котел не потянет, поставили контактор, что бы при включении генератора контактор не давал включится котла, и попросту отключал его.... и теперь этот контактор почему то греется. Сильно греется Контактор на 63А, котел 8 квт мощности, трёх фазный. Подскажите что сделали не так, как сделать что бы контактор не грелся... Заранее всем спасибо.
По моему Вы всё перепутали ... сами не понимаете и нас пытаетесь ввести в заблуждение. :fool:
До установки генератора, котел как подключался? Уверен именно этим контактором и включался.
А чтобы котел не грузил генератор, достаточно запитать его до АВР_а ... и не надо никаких для этого дополнительных контакторов или еще чего. :hmm:
Андрей_88888888 писал(а):Источник цитаты Дополню: контактор греется даже когда котел не работает. То есть он постоянно горячий
Тут имеется одна единственная версия ... Ваш горе-электрик, силу взял до АВР, а катушку контактора запитал после АВР_а. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!