подскажите пожалуйста.про автоматы

Выбор, установка, подключение, паспорта, характеристики, устройство и настройка автоматических выключателей и предохранителей различных производителей.
нольСфазой
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 апр 2023, 19:45
Репутация: 0
Контактная информация:

подскажите пожалуйста.про автоматы

Сообщение нольСфазой » 11 апр 2023, 20:09

Подскажите пожалуйста не могу понять.вышибает узо. узо рабочее. когда подключаю все провода где то через час может даже меньше вырубает узо. один раз было аж сутки все нормально было. начал смотреть провода все разетки.все прекрасно. начал отключать провода и автоматы. просто подключать отдельную группу. и так все группы по пару часов проверял. не выбивало.как только подключаю все провода опять начинает вышибать. вот мне кажется может узо маловато по амперам.входной стоит на 25ампер.потом узо на 32ампера.сейчас подключил только 3 группы. уже ни знаю что делать.подскажите пожалуйста может в нужное направление направити.
Вложения
110-8FeDzzI.jpg
wGQVI6_8luc.jpg
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

подскажите пожалуйста.про автоматы

Сообщение aleksey.RU » 11 апр 2023, 21:15

важно не только 32А, но и вторая цифра - ток утечки 30мА. УЗО отключается именно по ней.
Точно можно сказать только после замеров. Возможно суммарный ток утечки около 30мА
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

подскажите пожалуйста.про автоматы

Сообщение ПАВ » 12 апр 2023, 07:06

При том сечении проводов 25 ампер- с головой. Ищите утечку.
Увидеть бы схему этого РЩ...
В жизни все не так, как на самом деле...
нольСфазой
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 апр 2023, 19:45
Репутация: 0
Контактная информация:

подскажите пожалуйста.про автоматы

Сообщение нольСфазой » 12 апр 2023, 07:37

А если больше ток утечки чем на автомате. Это мне нужно искать из за чего. Или узо поменять на большее?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

подскажите пожалуйста.про автоматы

Сообщение ПАВ » 12 апр 2023, 07:47

УЗО с большим током есть- 100 и 300 мА, но оно вам не нужно, оно для другого, оставьте эту идею в покое.
Нарисуйте схему, хоть ту часть, которая касается этого УЗО и его потребителей.
В жизни все не так, как на самом деле...
нольСфазой
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 апр 2023, 19:45
Репутация: 0
Контактная информация:

подскажите пожалуйста.про автоматы

Сообщение нольСфазой » 12 апр 2023, 08:03

Если я правильно понял ваш вопрос то вот. Кухня 2 холодильника. Бойлер. Телевизор. Духовой шкаф. Первая комната 2 компьютера один телевизор камера. Вторая комната. Телевизор. Камера. Третья комната аквариум. Туалет бойлер стиральная машинка. Ещё отдельно идет освещение на улице.
нольСфазой
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 апр 2023, 19:45
Репутация: 0
Контактная информация:

подскажите пожалуйста.про автоматы

Сообщение нольСфазой » 12 апр 2023, 08:14

Вот так было раньше. Все нули шли на 25 автомат.
нольСфазой
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 апр 2023, 19:45
Репутация: 0
Контактная информация:

подскажите пожалуйста.про автоматы

Сообщение нольСфазой » 12 апр 2023, 08:15

.
Вложения
IMG_20230412_090958_800.jpg
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

подскажите пожалуйста.про автоматы

Сообщение ПАВ » 12 апр 2023, 08:17

Наиболее частые виновники срабатывания УЗО- бойлер, стиралка, шкаф, уличное освещение. Кстати, что с заземлением? Ткнуть пальцем и указать виновника заочно невозможно.
В жизни все не так, как на самом деле...
нольСфазой
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 апр 2023, 19:45
Репутация: 0
Контактная информация:

подскажите пожалуйста.про автоматы

Сообщение нольСфазой » 12 апр 2023, 08:17

Началось после того. Как я поменял щиток. Провёл на кухню провод. 2 на 2.5.все подсоеденил. Все хорошо было до следующего вечера. Началось просто выбирать. То вообще узо не мог взвести. Главное все отключил оставил просто включенным одно узо. И его тоже начало выбивать.
нольСфазой
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 апр 2023, 19:45
Репутация: 0
Контактная информация:

подскажите пожалуйста.про автоматы

Сообщение нольСфазой » 12 апр 2023, 08:18

Заземления нету. В доме точно. Может на столбе где нибудь.
нольСфазой
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 апр 2023, 19:45
Репутация: 0
Контактная информация:

подскажите пожалуйста.про автоматы

Сообщение нольСфазой » 12 апр 2023, 08:19

А у меня же все из розеток было выелюченно. И все ровно выбило
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

подскажите пожалуйста.про автоматы

Сообщение aleksey.RU » 12 апр 2023, 08:28

нольСфазой писал(а):Источник цитаты А у меня же все из розеток было выелюченно. И все ровно выбило

могут провода быть сильно передавлены в подрозетнике или касаются механизма розетки, тем более это колы 2,5мм - очень жесткие, легко повредить
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
нольСфазой
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 апр 2023, 19:45
Репутация: 0
Контактная информация:

подскажите пожалуйста.про автоматы

Сообщение нольСфазой » 12 апр 2023, 08:30

Подскажите пожалуйста как найти повреждённый провод. Может можно как то мультимеьром в розетке проверить. Может найду откуда утечка тока идет.
нольСфазой
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 апр 2023, 19:45
Репутация: 0
Контактная информация:

подскажите пожалуйста.про автоматы

Сообщение нольСфазой » 12 апр 2023, 08:31

Или технику тоже проверить как нибудь.
нольСфазой
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 апр 2023, 19:45
Репутация: 0
Контактная информация:

подскажите пожалуйста.про автоматы

Сообщение нольСфазой » 12 апр 2023, 08:33

Нет. Я сейчас пока подключил кухню и зал с туалетом. И все нормально не выбивает. Это где то походу в других комнатах утечка тока. Сейчас попробую улицу не подключать. Может там провод какой нибудь поврежденный
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

подскажите пожалуйста.про автоматы

Сообщение ПАВ » 12 апр 2023, 08:47

нольСфазой писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста как найти повреждённый провод. Может можно как то мультимеьром в розетке проверить. Может найду откуда утечка тока идет.


Вряд ли- у тестера измерение сопротивлений проводится при напряжении около одного вольта, в сети 220. Тут нужен мегомметр.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

подскажите пожалуйста.про автоматы

Сообщение aleksey.RU » 12 апр 2023, 08:52

нольСфазой, если нет серьезных приборов, то только так, как делаете Вы. Методом исключения.
Хотя, отключив всю нагрузку, можно попробовать и тестором, но вероятность , как сказал ПАВ, очень мала
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
нольСфазой
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 апр 2023, 19:45
Репутация: 0
Контактная информация:

подскажите пожалуйста.про автоматы

Сообщение нольСфазой » 12 апр 2023, 09:10

Ясненько. Спасибо большое за помощь. Пойду электрика искать))
нольСфазой
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 апр 2023, 19:45
Репутация: 0
Контактная информация:

подскажите пожалуйста.про автоматы

Сообщение нольСфазой » 16 апр 2023, 11:24

проблемма была в узо.нагрузку не держал. по телефону мне электрик сказал купить. купил.поменял.уже дня 4 не выбивает.хотя проверял.кнопка работала.