Правильная сбора щита с ИБП для оборудования

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Gate2Air
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 мар 2023, 13:40
Репутация: 0
Контактная информация:

Правильная сбора щита с ИБП для оборудования

Сообщение Gate2Air » 30 мар 2023, 14:01

Добрый день.
Во время монтирования оборудования столкнулся с нестандартным подключением входа и выхода электрощита.
Как правило, подключение щита идет по следующей схеме:
true.png


Но в данном случае я увидел следующее нестандартное подключение:
false.png


"Неправильность" данного подключения вижу в наличии напряжения на щите при выключенном рубильнике, что усложняет обслуживание УЗО и замену предохранителей, так как требует выключать ИБП.
Есть ли еще какие-либо замечанию по такому подключению? Следует ли бить тревогу по этому поводу?
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Правильная сбора щита с ИБП для оборудования

Сообщение aleksey.RU » 30 мар 2023, 15:36

1. Что за устройство - рубильник с авт.выключателем?
2. Рубильники (разъединители, выкл-разъединители) ставят для видимого разрыва цепи, откл-я под нагрузкой или без нагрузки, или для вводного устойства, если нет возможности обеспечить селективность зашит.
3. Второй рисунок не правильный 1000%
4. Если учесть, что рубильника с автоматическим выключателем нет в природе, то и первый под сомнением
- если стоит автомат, то нахуа предохранители?
- если стоит рубильник, то правильно
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Gate2Air
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 мар 2023, 13:40
Репутация: 0
Контактная информация:

Правильная сбора щита с ИБП для оборудования

Сообщение Gate2Air » 30 мар 2023, 20:46

1. На рубильнике маркировка QF - автоматический выключатель. Фото ниже:
qf.png

3. В этом и вопрос - почему данная схема неправильна, кроме той причине, указанной мною выше.
4. Тогда для привильности схемы, в данном случае QF следует считать рубильником, а не автоматическим выключателем.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Правильная сбора щита с ИБП для оборудования

Сообщение aleksey.RU » 30 мар 2023, 21:26

Gate2Air писал(а):Источник цитаты 3. В этом и вопрос - почему данная схема неправильна, кроме той причине, указанной мною выше.

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты 2. Рубильники (разъединители, выкл-разъединители) ставят для видимого разрыва цепи, откл-я под нагрузкой или без нагрузки, или для вводного устойства, если нет возможности обеспечить селективность зашит.

доп информация:
-ПУЭ 7изд,
-НТП-99 Проектирование силовых электроустановок промышленных предприятий
-ГОСТ IEC 61439-1-2013 (взамен ГОСТ Р 51321.) Часть 1. Общие требования
-ГОСТ 32395-2020 Щитки распределительные для жилых зданий.
-ГОСТ 32396-2021 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий
-ГОСТ 32397-2020 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий
-ГОСТ Р 50571.5.53-2013. Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Отделение, коммутация и управление
-ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования

Gate2Air писал(а):Источник цитаты 4. Тогда для привильности схемы, в данном случае QF следует считать рубильником, а не автоматическим выключателем.

да, чО уж там, сразу генератором :happy:
Если схема безграмотная и кривая, то читай не читай :biggrin:
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Правильная сбора щита с ИБП для оборудования

Сообщение aleksey.RU » 30 мар 2023, 21:34

правильно:
1. Рубильник(без предохранителей) или автомат, или рубильник с предохранителями
2. Автомат, если нет предохранителей
3. УЗО
4. Нагрузка
Но любая из этих компоновок должна быть обоснована. Последовательность не изменна
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Правильная сбора щита с ИБП для оборудования

Сообщение aleksey.RU » 30 мар 2023, 21:49

1.jpg
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу

Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость