Gate2Air писал(а):Источник цитаты 3. В этом и вопрос - почему данная схема неправильна, кроме той причине, указанной мною выше.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты 2. Рубильники (разъединители, выкл-разъединители) ставят для видимого разрыва цепи, откл-я под нагрузкой или без нагрузки, или для вводного устойства, если нет возможности обеспечить селективность зашит.
доп информация:
-ПУЭ 7изд,
-НТП-99 Проектирование силовых электроустановок промышленных предприятий
-
ГОСТ IEC 61439-1-2013 (взамен ГОСТ Р 51321.) Часть 1. Общие требования -ГОСТ 32395-2020 Щитки распределительные для жилых зданий.
-ГОСТ 32396-2021 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий
-ГОСТ 32397-2020 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий
-ГОСТ Р 50571.5.53-2013. Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Отделение, коммутация и управление
-ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования
Gate2Air писал(а):Источник цитаты 4. Тогда для привильности схемы, в данном случае QF следует считать рубильником, а не автоматическим выключателем.
да, чО уж там, сразу генератором
Если схема безграмотная и кривая, то читай не читай