Нужна помощь по комплектности электрощитка

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1366
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение aleksey.RU » 29 мар 2023, 13:59

ПАВ писал(а):Источник цитаты 100 мА- уже смертельный ток, никто и никогда им розетки и освещение не защищает.

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты противопожарное узо
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1366
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение aleksey.RU » 29 мар 2023, 14:03

Kordel писал(а):Источник цитаты План дома такой примерно

всё дерево?
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение ПАВ » 29 мар 2023, 14:07

Розеток мало.
В жизни все не так, как на самом деле...
Kordel
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 мар 2023, 12:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение Kordel » 29 мар 2023, 14:12

aleksey.RU, да, все дерево
Kordel
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 мар 2023, 12:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение Kordel » 29 мар 2023, 14:12

ПАВ, это дача, нет необходимости во множестве розеток, на крайний случай в кухне можно будет при монтаже ещё одну добавить.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1366
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение aleksey.RU » 29 мар 2023, 14:18

Kordel писал(а):Источник цитаты это дача

Ставте 4 дифавтомата после счетчика 2 по 20А/30мА - розетки и два по 10А/30мА - свет
attach.jpg
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Kordel
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 мар 2023, 12:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение Kordel » 29 мар 2023, 14:34

aleksey.RU, я думал просто отдельно с УЗО будет проще причину неисправностей найти.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1366
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение aleksey.RU » 29 мар 2023, 14:39

Kordel писал(а):Источник цитаты с УЗО будет проще причину неисправностей найти.

тоже верно, не на всех дифах две клавиши
Если вдруг дифы и вдруг ЭКФ, как нарисовано, то DA63-10-30 и DA63-20-30 тип А, электромеханика
УЗО: elcb-2-40-30-em-a-pro и elcb-2-25-30-em-a-pro
с узо даже дешевле будет
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Kordel
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 мар 2023, 12:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение Kordel » 29 мар 2023, 14:53

aleksey.RU, все АВ, УЗО и диффы на картинках соответствуют выбранным мной
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1366
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение aleksey.RU » 29 мар 2023, 15:11

а "классом С", Вы какой параметр обозвали?
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Kordel
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 мар 2023, 12:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение Kordel » 29 мар 2023, 15:20

aleksey.RU, кривая тока (характеристика срабатывания)
Kordel
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 мар 2023, 12:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение Kordel » 29 мар 2023, 16:07

Как я понял из всего вышесказанного, лишнее у меня УЗО по свету)
Kordel
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 мар 2023, 12:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение Kordel » 29 мар 2023, 16:31

Я ещё раз пересмотрел схему, подумал, какой смысл ставить УЗО на 63А, если на входе стоит АВ 32А, достаточно будет УЗО 40А. Но будет ли соблюдена селективность( это мне не понятно
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1366
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение aleksey.RU » 29 мар 2023, 18:59

Kordel писал(а):Источник цитаты кривая тока (характеристика срабатывания)

у узо её нет
Kordel писал(а):Источник цитаты Но будет ли соблюдена селективность( это мне не понятно

Kordel, это примерно как искать сходство у квадратного и синего. У УЗО ток контактов у автомата ток расцепителя
Kordel писал(а):Источник цитаты если на входе стоит АВ 32А
то
Kordel писал(а):Источник цитаты достаточно будет УЗО 40А
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу

Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»

Кто сейчас на конференции