Нужна помощь по комплектности электрощитка

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Kordel
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 мар 2023, 12:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение Kordel » 29 мар 2023, 12:10

Всем привет! Меняю проводку на даче, хотел бы узнать, правильно ли я собрал схему автоматов в щитке.
На свет медный кабель сечением 1.5 мм
На розетки 2.5 мм
В ванной будет подключен к розетке бойлер (поэтому решил дифф автомат ставить)
Вложения
Screenshot_2023-03-29-12-07-43-135_com.google.android.apps.photos.jpg
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение aleksey.RU » 29 мар 2023, 12:22

на свет УЗО можно не ставить. Если потолок не деревянный и нет сырости
А так 5+ :ok:
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение ПАВ » 29 мар 2023, 12:40

А не жирно для света УЗО 63А? Зачем так много? Для ванной и кухни у вас ДА 16 ампер, тут- 63? И вообще зачем? Если это УЗО сработает по утечке одной ветви освещения, погаснет все в доме. Искать с матюками в потемках РЩ?
Я разбил бы розеточные линии на два УЗО, с них же брал питание на освещение с условием сохранения света в той комнате, где по вине розеточных потребителей сработало УЗО, а такое чаще бывает. В этом случае два УЗО по 25А или будут дешевле двух на 63.
Для отдельных веток света АВ В10- с головой.
Если в ванной есть розетка для фени или плойки, там надо УЗО 10мА.
Мое мнение может не совпадать с мнением правительства(с) Не помню кто.
В жизни все не так, как на самом деле...
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение ПАВ » 29 мар 2023, 12:41

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты на свет УЗО можно не ставить.

Согласен.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение aleksey.RU » 29 мар 2023, 12:46

ПАВ писал(а):Источник цитаты А не жирно для света УЗО 63А?

у них цена, разница, копейки
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение ПАВ » 29 мар 2023, 12:54

А остальное?
В жизни все не так, как на самом деле...
Kordel
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 мар 2023, 12:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение Kordel » 29 мар 2023, 13:04

ПАВ, в ванная, на данный момент кладовка, но в будущем будет ванная совмещённая с санузлом, одна розетка будет на бойлер, вторая на фен и т.п.. Считаете одного дифф автомата на 16А будет недостаточно для двух розеток? Просто дешевле поставить дифф автомат, если мало потребителей после. УЗО ставить выгодно по цене, если после него около 4-х АВ
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение aleksey.RU » 29 мар 2023, 13:09

ПАВ писал(а):Источник цитаты А остальное?

ПАВ, всё посоветовал дельно. :good:
Но, я УЗО на свет не ставлю никогда ...
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Если потолок не деревянный и нет сырости


Всё относительно. Дом 80м.кв и 600м.кв. Щитки и условия разные и перекрытия групп при аварии нужно рассматривать по разному
Лучше не женится по фото
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Kordel
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 мар 2023, 12:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение Kordel » 29 мар 2023, 13:11

ПАВ, по поводу света, я думал, что вероятность утечки тока маленькая, поэтому решил, что пусть стоит на всякий случай, вообще вроде как на свет не ставят УЗО. Потолок и стены у меня деревянные. Как бы вы, по вашему мнению разбили группы розеток и освещение? Там где дифф автомат на розетку кухни планируется подключать микроволновку, чайник.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение aleksey.RU » 29 мар 2023, 13:11

Kordel писал(а):Источник цитаты ставить выгодно по цене

щит один
делаете лет на 10
это не обои
делайте как будет удобно, а ни так, что после выбивания автомата свернёте шею в темноте с словами " вот су...а, пожадничал" :biggrin:
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Kordel
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 мар 2023, 12:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение Kordel » 29 мар 2023, 13:14

ПАВ, по поводу УЗО 63А на свет. Выбрал из расчета сумма 4 АВ по 10А = 40А, есть УЗО на 40А, но если брать с запасом то следующее только 63А
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение aleksey.RU » 29 мар 2023, 13:15

Kordel писал(а):Источник цитаты Потолок и стены у меня деревянные.

Ставьте тогда противопожарное узо на 100-300мА
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Kordel
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 мар 2023, 12:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение Kordel » 29 мар 2023, 13:17

По поводу не ставить УЗО на свет, может и не стоит
Kordel
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 мар 2023, 12:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение Kordel » 29 мар 2023, 13:18

aleksey.RU, такое УЗО на 100-300 мА ставить после счётчика или на группу света
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение ПАВ » 29 мар 2023, 13:25

Такие УЗО ставят обычно до СЭ.
Kordel писал(а):Источник цитаты ПАВ, по поводу УЗО 63А на свет. Выбрал из расчета сумма 4 АВ по 10А = 40А, есть УЗО на 40А, но если брать с запасом то следующее только 63А

Все идет к уменьшению мощностей ламп всяких и разных, никогда вы и на 16 ампер одновременно не наберете. С учетом того, что вы выбрали УЗО с ВТХ С, это значит, что АВ сработает при токе в 5...10 раз выше номинального, в курсе? И еще раз- нет надобности в УЗО на свет, тем более такого- 100...300 мА. Сильно хочется- на 25 А/30 мА- с головой
В ТУ разве нет указаний на тип УЗО? Обычно, они доучетные.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение aleksey.RU » 29 мар 2023, 13:30

Kordel писал(а):Источник цитаты Потолок и стены у меня деревянные. Как бы вы, по вашему мнению разбили группы розеток и освещение?

Вы бы планчик дома приложили, что бы щит подошёл к дому и наоборот
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Дом 80м.кв и 600м.кв. Щитки и условия разные и перекрытия групп при аварии нужно рассматривать по разному

Kordel писал(а):Источник цитаты такое УЗО на 100-300 мА ставить после счётчика?

может и обойдемся без него
Для дома/квартиры ставьте только электромеханические УЗО и Дифы
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение aleksey.RU » 29 мар 2023, 13:35

ПАВ писал(а):Источник цитаты Такие УЗО ставят обычно до СЭ.

не всегда
1.JPG
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение ПАВ » 29 мар 2023, 13:40

Да, согласен, но часто. К тому же, речь не о многоквартирном доме, да? А в индивидуальном по ТУ- УЗО 300 мА, АВ С40 и ни капли больше.
В жизни все не так, как на самом деле...
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение ПАВ » 29 мар 2023, 13:46

100 мА- уже смертельный ток, никто и никогда им розетки и освещение не защищает.
В жизни все не так, как на самом деле...
Kordel
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 мар 2023, 12:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по комплектности электрощитка

Сообщение Kordel » 29 мар 2023, 13:59

План дома такой примерно
Вложения
attach.png

Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей