Новичку по заземлению

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Коля
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 12:24
Репутация: 0

Новичку по заземлению

Сообщение Коля » 21 мар 2023, 12:26

Здравствуйте

Подскажите если кто точно знает как, пожалуйста )

Есть вводной щит внутри магазина . Приходит кабель 4 провода. три фазы на отдельные шины с семью керамическими предохранителями.
Ноль внизу на отдельной шине с 7 болтами.

Заземление рядом отдельно (не приходило от энерго организации)

Потом идёт ещё один вводный щит с модульными автоматами 7 шт, чтоб никто плоскогубцами не вытаскивал предохранители, а просто пользовался автоматами.
А далее от него идёт на отдельные щиты этажей и помещений в количестве 10 шт

Вопрос про заземление:

Я должен землю повешать в главный вводный шкаф с предохранителями, а потом вести землю одним проводом ко второму вводному щиту или 7 отдельных?

И потом от второго вводного щита я на каждый поэтажный и покомнатный щит тоже виду отдельно 7 проводов земли, или могу одним пройти все щиты?
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Новичку по заземлению

Сообщение aleksey.RU » 21 мар 2023, 12:43

Коля,
Правило:
№ Раз. Взылся за электричество - умей рисовать схему.
№ Два. Пришел на форум - прикладывай фото и Вашу схему
№ Три. Если отделочник - бери в бригаду электрика. Не жмодись
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Коля
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 12:24
Репутация: 0

Новичку по заземлению

Сообщение Коля » 21 мар 2023, 12:52

больше всего раздражает 3 пункт
есть люди типа меня - всегда что могут делают сами.
и не важно жмот или нет. зато мои дети и жена, родители - говорят что я все сам умею, и руки не из ж....
и всегда был таким и таким буду. и дети такие будут.
первый раз зашел на форум спросить единственный момент - и думал он для этого предназначен.
конечно пойду курсы пройду схемы рисовать и выкладывать.
на самом деле я не думаю что написано не понятно. вопрос то для любого электрика как два пальца об асфальт..
что непонятно лучше спросите и помогите. + в карму
или намек Вам оплатить чтоб ответили про провода?
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Новичку по заземлению

Сообщение aleksey.RU » 21 мар 2023, 13:22

Коля, может ты и рукодельник и корзинки плетёшь хорошо.
Но нечего лезть в электричество. Таких кулибиных развелось как сабак не резаных. Ладно бы дома, а то прётесь на стройки и выдаёте себя за специалистов. Потом от таких, как Вы самоучек колхозных, дома и магазины горят

Коля ваше желание принести пользу семье ещё не повод ставить чужие жизни под удар своей безграмотностью
Для дома подсказать не проблема, а для таких работ.....

Таким образом можно ходить по домам и делать ревизию газовых котлов.

Без обид.
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Коля
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 12:24
Репутация: 0

Новичку по заземлению

Сообщение Коля » 21 мар 2023, 13:54

Ну судя по отсутствию от тебя какой либо помощи и адекватного ответа или вопроса (если туповат и из моего текста ничего не понимаешь) то вот как раз таких безграмотных и руко"х"опых электриков я остерегаюсь и поэтому делаю сам. А то от таких как раз и проблемы. Что то говорит ... и хрен пойми что делает.
А я в своем магазине и на стройке своей как то без тебя разберусь. Проходи уже мимо. Работы наверно нет? только на форуме сидеть и балаболить осталолось...
Я подожду может более грамотные специалисты ответят на не сложный вопрос.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Новичку по заземлению

Сообщение aleksey.RU » 21 мар 2023, 14:09

Коля, я могу себе позволить зарабатывать не поднимая задницу от компа :biggrin:
Коля писал(а):Источник цитаты А я в своем магазине

тогда другое дело
Коля писал(а):Источник цитаты Есть вводной щит внутри магазина . Приходит кабель 4 провода.

В щитке на вводе должен стоять автомат или рубильник
Коля писал(а):Источник цитаты Заземление рядом отдельно (не приходило от энерго организации)

контур заземления подключаешь к этой шине.
Далее, перемычку с ноля ввода на шину заземления(что описана выше) Это если система заземления ТN-C-S
Отдельными проводами или кабелями до каждого щита
Каждая нагрузка заземляется в своём щитке
А дальше лучше схему посмотреть.
Коля писал(а):Источник цитаты А я в своем магазине и на стройке своей

Коля писал(а):Источник цитаты А далее от него идёт на отдельные щиты этажей и помещений в количестве 10 шт

походу не кулибин а очень бережливый :biggrin:
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Новичку по заземлению

Сообщение ПАВ » 21 мар 2023, 15:00

Коля писал(а):Источник цитаты Ну судя по отсутствию от тебя какой либо помощи и адекватного ответа или вопроса (если туповат и из моего текста ничего не понимаешь) то вот как раз таких безграмотных и руко"х"опых электриков я остерегаюсь и поэтому

Так в чем дело??? Сами делайте, сами и отвечайте. Не умеете- не беритесь.
И еще раз- хамить здесь не стоит.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Новичку по заземлению

Сообщение TOPMO3 » 22 мар 2023, 09:13

Здравствуйте
Коля писал(а):Источник цитатыВопрос про заземление: ...
Я должен землю повешать в главный вводный шкаф с предохранителями,
Если желаете всё сделать "поПУЭ", то Ваш первый шаг это: 1. Организовать, на вводе (в водном шкафу) , главную заземляющую шину (ГЗШ).
Возможно, Ваше - "Ноль внизу на отдельной шине с 7 болтами" (с) - это и есть ГЗШ. :wink:
По Правилам, в шкафу должно быть две шины: ГЗШ и нулевая шина (НШ) ... отличие в них в том, что ГЗШ не изолирована от корпуса шкафа, а НШ устанавливается на изоляторах (как фазные шины).
Вводной кабель должен быть подключен согласно приложенному рисунку.
1.jpg

Распределение заземления, по следующим шкафам, производить строго по количеству отходящих кабелей.
Если в существующем кабеле не была предусмотрена жила для РЕ, можно проложить отдельным проводом ... сечение использовать согласно таблице:
Вложения
2.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!